LED显示屏配电问题
tao163
tao163 Lv.2
2008年09月21日 18:41:42
只看楼主

LED显示屏的最大用电功率约300kw。我知道这种电子设备在使用三相四线供电时,零线电流会很大,甚至超过相线电流。用联接组别为Y.ynO的630KVA的变压器供电可以吗?应该用多大的电缆和开关?

LED显示屏的最大用电功率约300kw。我知道这种电子设备在使用三相四线供电时,零线电流会很大,甚至超过相线电流。用联接组别为Y.ynO的630KVA的变压器供电可以吗?应该用多大的电缆和开关?
免费打赏
jxpaaa
2014年10月31日 15:36:44
2楼
零线电流怎么会超过相电流
回复
benbb_83
2014年11月04日 09:50:24
3楼
要加谐波处理
回复
lingxuct
2014年11月04日 10:28:04
4楼
变压器还是用Δ/Yn-0的好,由Δ绕组抵消了三次谐波。

300KW的LED显示屏,其COSφ是多少?

把它分成三个相,每相100KW,100/0.22=455A 如果COSφ<1,还要除以COSφ。

用二根YJV-0.6/1 3X95+2X50的电缆,尽量把负荷三相分匀是够了。
回复
yuanzhang0426
2014年11月06日 16:36:39
5楼
ccc___ 发表于 2014-11-4 10:28 变压器还是用Δ/Yn-0的好,由Δ绕组抵消了三次谐波。300KW的LED显示屏,其COSφ是多少?学习了,但是为何要加变压器呢?请高手指导一下
回复
lingxuct
2014年11月06日 16:49:17
6楼
yuanzhang0426 发表于 2014-11-6 16:36 学习了,但是为何要加变压器呢?请高手指导一下大功率用电设备离变压器越近,线路损耗越小。
回复
fitman
2014年11月06日 16:59:28
7楼
虽然对LED没什么研究,但这么大的LED屏说谐波超标这么严重我是怀疑的。
小功率LED灯由于成本原因,整流电路没法处理好谐波,这个好理解。但大功率设备,在电路设计上减少谐波的产生并不是难事,真的会有那么大吗?谁有这方面的资料,分享一下。