几组差动CT共同一点在保护屏接地-大家帮我找找有这个要求的规程。 要求确实找到了,自己看见的,说的是这个事。 猜测的,说什么规程可能有的,就不要跟帖了。
几组差动CT共同一点在保护屏接地-大家帮我找找有这个要求的规程。
要求确实找到了,自己看见的,说的是这个事。
猜测的,说什么规程可能有的,就不要跟帖了。
apple800812
2008年09月21日 13:58:56
2楼
有明文规定的,引用原文:“由几组电流互感器绕组组合且有电路直接联系的保护回路,如差动保护,电流互感器二次回路的接地点宜在主控制室。” 见 火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程 DL/T 5136-2001 P22 7.4.8
回复
sansanxinxin
2008年09月21日 18:36:27
3楼
国家调度通信中心编制的《电力系统继电保护实用技术问答》第二版关于反措的部分有相关内容