网速太慢,粘补上图片,给个链接http://cdbbs.soufun.com/3210265184~-1~2337/23917701_23917701.htm,用以警示施工单位及收房的业主
网速太慢,粘补上图片,给个链接http://cdbbs.soufun.com/3210265184~-1~2337/23917701_23917701.htm,用以警示施工单位及收房的业主
2楼
怕啊 还没见过这样了干活了啊
回复
3楼
从用户使用这方面来说呢,如图片那样的直接就敷设进墙,水泥很容易就进入穿有导线的线官,不长的时间后,水泥将腐蚀导线的绝缘层,导致电气线路发生短路故障。这个时候,如果需要维修,那就只有一个办法,破墙动工了。你愿意装修一新的家被搞得乱七八糟?
回复
4楼
真没见过这么不负责的干活。:@
回复
5楼
这种情况:
1 不符合规范要求,应属分项工程不合格,可以判定整体建筑不合格。
2、实际使用不会发生问题,即不影响使用。(家里自己装修不埋管直接将线敷设在墙体里也可以)
3、如果日后更换导线(那个回路上带了很大的负荷)需要拆墙或明敷线路(理论上讲,家里插座单回路2.5mm2足够)。
回复
6楼
那个花城啊。那个开发商的。
回复
7楼
钱就是这样挣的!钱就是这样挣的!钱就是这样挣的!
回复
8楼
垃圾工程,这样都敢做出来.监理在那??
回复
9楼
监理的嘴给塞东西了,
回复
10楼
临理收钱了的三.............
不然那个老板这么牛啊............
回复
11楼
监理的嘴给塞东西了,塞东西了