业主自己买了一台ATS柜,给800KW的柴油发电机在变电所与市电做切换,请大家看看都有哪些毛病。第一张是柜子的前面,第二张是ATS的后面。第三张是柜子正面

业主自己买了一台ATS柜,给800KW的柴油发电机在变电所与市电做切换,请大家看看都有哪些毛病。第一张是柜子的前面,第二张是ATS的后面。第三张是柜子正面

IMG_2382.JPG


IMG_2383.JPG


IMG_2381.JPG

免费打赏
石大头
2008年09月25日 22:30:51
12楼
工艺严重不照!那叫一个糟蹋!:(
回复
yinglg2005
2008年09月26日 10:56:08
13楼
最好分相套绝缘热缩套管,这样做出来更漂亮些.:lol
回复
xuemanbinghe
2008年09月26日 11:07:12
14楼
按GB7251.1,开门防护要达到IP20或IPXXB,这柜开门一点防护都没有
回复
allencq
2008年10月03日 10:23:56
15楼
没有看到门连锁开关哈,要是一开门,而且又有电的话,那
回复
yisheng_liao
2008年10月03日 13:49:49
16楼
这样的配电柜危险,母排无防护措施。
回复
lijing555555
2008年10月03日 19:32:09
17楼
感觉好东西(元器件)给糟蹋(成套)了!!
回复
guoliu_6
2008年10月04日 11:29:08
18楼
好东西(元器件)给糟蹋(成套)了!!配电柜危险,母排无防护措施。工艺严重不行
回复
hummer-hummer
2008年10月04日 22:27:01
19楼
看过了,小工厂出来的都这样,拼价格啊
回复
jinpinghu
2008年10月04日 22:45:23
20楼
感觉安全系数太差了,我认为做柜子安全系数最重要呀。
回复
snoopy_gg
2008年10月13日 17:55:07
21楼


这个柜子隐患很多,但业主又不舍得花钱。供应商说前后加个挡板提高一下防护等级,天啊,这个做成这样子怎么睡得着。不过基本的要求是怎么样子的,版主能否赐教。