升压站主变低压侧遭雷击的问题,搞不懂,请教
zb0604
zb0604 Lv.2
2008年09月19日 10:39:28
来自于继电保护
只看楼主

08年9月14日,我升压站主变低压侧遭到雷击,主变低压侧避雷器A相避雷器击穿,35kV母线避雷器放电。升压站按规定架设避雷针,而且雷击点在主变架构下方,主变架构可靠接地,为什么雷会还可以击中主变的低压侧,经做试验,一切正常,换避雷器送电正常。不明白雷为什么会击在那里?郁闷

2008年09月20日 20:12:04
2楼
概念说的太模糊,主变低压侧是多大电压
回复
chym0822
2008年09月22日 11:02:38
3楼
不是你说的那样
应该是35kV遭到雷击 高压侧雷击电压传递到低压侧 建议做一下35KV避雷器 看参数是不是合格