请教熟悉电网公司的朋友,关于10KV高供高计的系统,功率因数是如何计算的?和装机容量有没有关系?若使用负荷小于变电所容量功率因数如何??
请教熟悉电网公司的朋友,关于10KV高供高计的系统,功率因数是如何计算的?和装机容量有没有关系?若使用负荷小于变电所容量功率因数如何??
2楼
功率因数是依据有功电度数和无功电度数计算出来的。
功率因数和装机容量没有必然的联系,只和负载的性质有关。
使用负荷小于变电所容量,是肯定的
回复
3楼
我公司一台630KVA箱变,除了值班室一只电灯开开。每个月连电费带罚款要1000多块不知道是为何??
回复
4楼
用电性质不同,电价会不同。
有的还分两步电价,就是由基本电价,按变压器的容量,每千伏安收费,再加电度电价收费
各地电业部门营业厅有详细介绍的
也可到你们所属供电部门的网站查找
回复
5楼
630KVA的箱变只有值班室一只电灯开开。负荷率太低了。此时该灯消耗的有功电量加上变压器的有功变损,远小于变压器的无功损耗。从面导致功率因数过低而被罚款。
回复
6楼
感谢两位老师的热心指点,还是有些不太明白。白炽灯的功率因数应该是1啊,功率因数怎么会低呢?谢谢
回复
7楼
供电方考核的是你这台变压器的综合功率因数,而不是白炽灯。
举例如下:
某630KVA的变压器,其空载损耗为1.3KW,空载电流为1.8%,每月有功变损为936KWH,你的白炽灯假设为100W,每天用10小时,月耗电为30KWH,则该变压器月有功电度为936+30=966KWH。而无功变损为8165KvarH。此时该变压器的功率因数约为0.12。只有挨罚了!
这就是负载率低的变压器,即使是在二次侧的无功补偿达到0.98也被罚的原因。
回复
8楼
楼上讲的很明白,不过我听说除了上述原因外,如果你的变压器负荷率太低也要罚款的(不是指楼上说的由于负荷率低造成功率因数低的情况,单纯就是负荷率低)不知道谁有了解?
回复
9楼
十分感谢7楼的热心讲解。630KVA的变压器,其空载损耗为1.3KW,空载电流为1.8%,每月有功变损为936KWH,而无功变损为8165KvarH,这些数据是如何计算出来的?谢谢!
回复
10楼
您说的是工业电价的计算,我说的是商业,不过还是要感谢您。
回复
11楼
罚款的依据和罚款额的计算方法是什么?
回复