空调管路系统的压力表都必须要安装缓冲弯吗?有这方面的强制规范吗?你们平时的经验是什么呢?
空调管路系统的压力表都必须要安装缓冲弯吗?有这方面的强制规范吗?你们平时的经验是什么呢?
2楼
没有人知道吗
回复
3楼
没有强制性的规定,准确地说规范中没有说明,反正我没找到。
通过泵房的运行来看,应当加设缓冲弯,有利于保护压力表,也有利于保证测压的准确性
造价增加的有限,但对系统有好处。
应当加。
回复
4楼
加表弯和阀都可以吧,看图集啊
回复
5楼
在GB50242-2002 锅炉系统里面有要求要加,但在GB50243-2002冷水系统方面没有提到
回复
6楼
看看标准图集把,表弯肯定要的
回复
7楼
需要的
也多不了几个钱
回复
8楼
看看标准图集把,表弯肯定要的,这个是必须的,顶一下吧.:victory: :victory: :victory: :victory: :) :) :) :) :)
回复
9楼
规范上虽然没有,但在实际设计或施工过程中压力表必须要存水弯管,特别是蒸汽加热系统。这样对压力表起到保护作用。
回复
10楼
加表弯,请看专门的图集
回复
11楼
学习啦;谢谢
回复