3200制冷量的系统配置???
lwz_13
lwz_13 Lv.2
2008年09月18日 13:41:53
只看楼主

公司最近开发了个新制冷装置:也就是单冷系统,目标制冷量是3200W 压缩机:配用泰康的一匹机--3026W(担心要实现目标制冷,压缩机负荷会很大~) 冷凝器:26排3孔,采用3/8'内螺纹紫铜管,翅片厚0.12mm亲水蜂窝,片距2.8mm,管中心距25mm,管排距22mm,翅片面积600*64,分三路进出,配1/2'管 蒸发器:有效长度400mm,13排3孔,采用3/8'内螺纹紫铜管,翅片厚0.12mm亲水蜂窝,片距2.4mm,管中心距25.4mm,管排距22mm,翅片面积286*76.2,分三路进出,配1/2'管

公司最近开发了个新制冷装置:也就是单冷系统,目标制冷量是3200W
压缩机:配用泰康的一匹机--3026W(担心要实现目标制冷,压缩机负荷会很大~) 冷凝器:26排3孔,采用3/8'内螺纹紫铜管,翅片厚0.12mm亲水蜂窝,片距2.8mm,管中心距25mm,管排距22mm,翅片面积600*64,分三路进出,配1/2'管
蒸发器:有效长度400mm,13排3孔,采用3/8'内螺纹紫铜管,翅片厚0.12mm亲水蜂窝,片距2.4mm,管中心距25.4mm,管排距22mm,翅片面积286*76.2,分三路进出,配1/2'管
毛细管:3条*2.5*450mm
制冷剂:R1234a--1200~1300g
就以上基本配置参数,不知哪位高手可指点一二(确定这个系统能正常运行或符合设计要求)
现在公司出了几台机,还没有确认整机性能……
yzhchlan
2008年09月18日 16:17:54
2楼
是R134a 的专用压缩机吗?为什么要用R134a?
回复
lwz_13
2008年09月19日 17:17:37
3楼
就是R134a专用机型的压缩机了,麻烦路过的行家给点意见……
回复
afighter
2008年09月21日 21:07:31
4楼
:L 空气冷却的冷凝器不太懂
回复
lwz_13
2008年09月22日 11:59:54
5楼
:lol 忘记说风机参数了,冷凝风:离心风机风量1800m3/h,功率162W。蒸发风机:离心风机风量1600 m3/h,功率240W
回复
lwz_13
2008年09月22日 12:03:08
6楼
:lol 忘记说风机参数了,冷凝风机:离心式风量1800 M3/h 功率162W
蒸发风机:离心式风量1600M3/h 功率240W
回复

相关推荐

APP内打开