已知供热量,选一台锅炉不够,如何选储水箱?
joice111
joice111 Lv.2
2005年03月18日 17:59:01
来自于中央空调
只看楼主

某一酒店客房需用锅炉供应热水,总热量200万大卡,已选用一台制热能力100万大卡的锅炉,考虑加一储水箱以满足要求,请问储水箱体积怎么确定呢? 我第一次接触这种问题,还请各位前辈指点迷津,谢谢!

某一酒店客房需用锅炉供应热水,总热量200万大卡,已选用一台制热能力100万大卡的锅炉,考虑加一储水箱以满足要求,请问储水箱体积怎么确定呢?
我第一次接触这种问题,还请各位前辈指点迷津,谢谢!
免费打赏
jswgq-55
2005年03月18日 18:35:24
2楼
应没多大用处吧,100万本就不够用,加水箱有多余的热量吗?
回复
xyzjm12
2005年03月19日 22:38:03
3楼
同意二楼的观点
回复
joice111
2005年03月20日 12:55:55
4楼
业主首先就不同意选两台锅炉,那我应该怎么做呢?
请前辈指点
回复