大家好,我想请教大家一个问题,我是制冷操作工,刚接触氟利昂冷库,问大家,有没有一个能及时发现泄露的好办法。因为这东西无味,泄露很小的话很难发现,我是经常用肥皂水找漏点的,很麻烦。还有别的好办法吗。
大家好,我想请教大家一个问题,我是制冷操作工,刚接触氟利昂冷库,问大家,有没有一个能及时发现泄露的好办法。因为这东西无味,泄露很小的话很难发现,我是经常用肥皂水找漏点的,很麻烦。还有别的好办法吗。
22楼
这事啊,也只能用笨办法啦。呵呵……多多费心咯!:lol
回复
23楼
:lol 氟氯昂的检漏确实在运行过程中是一个很麻烦的问题。
我认为分两个阶段:前期还是在氮气保压检漏,用肥皂水或者洗洁精来解决;后期运行过程中的检漏是很难很复杂的,由于R22的物理化学性质的复杂性,需要在运行中检漏要作为一个工作的中心,除了采用卤素检测仪,荧光剂,观察油污(隐蔽地方不能发现)等等方法外,关键还是时刻关注系统运行工况的变化情况,及时发觉,及时检测。
回复
24楼
检漏最好用洗洁精拌水再用海绵蘸着涂抹,效果很好,最好把海绵在手里揉一揉
回复
25楼
楼主的意思是有没有系统正在使用的情况下检漏的好办法。氮气检的话还要放掉冷媒,这样设备不能正常工作,也浪费钱!为了确认设备运行中有没有漏去放掉冷媒不行。
回复
26楼
各种方法齐上,天道酬勤。
回复
27楼
多多观察,看油迹应该是一个好方法了。等
回复
28楼
通常在泄漏点有油污,这是一个简单的确定方法,再就是购一个卤素检测仪经常检查.
在氟利昂的系统的管理工作中,防漏和查漏是一个很重要的工作重心.
回复