求助!!请问三极断路器控制LED灯为何跳闸??
acidwl
acidwl Lv.3
2008年09月17日 17:57:12
来自于断路器
只看楼主

:'( 有一个问题,请教各位大虾们:有三个单相照明回路,回路为LED灯,各回路计算电流约在5A。采用一个三极带漏电断路器(20A+30mA)和一个三相接触器控制。接触器采用延时继电器控制。合闸后,断路器就跳。将接触器短接后,手动合闸,也跳,但是连合三次后,就成功合闸。将其中任意一个照明回路去掉,就可以合闸。任意两个去掉也可以合闸。测量回路电流,各相在5A左右,中性线10A。个人推测:大概是因为LED灯为电力电子元件,其谐波电流较大,造成跳闸,但是三相电流相位相同的情况下,也应该在15A,不应该跳闸啊?

:'( 有一个问题,请教各位大虾们:
有三个单相照明回路,回路为LED灯,各回路计算电流约在5A。所以请教各位,到底是什么原因呢??


请各位高手帮帮忙啊!
免费打赏
gdx8785
2008年09月17日 20:45:01
2楼
1.换四极漏电断路器
2.,三个单相照明回路,采用一个三极....断路器 本来就有问题
回复
acidwl
2008年09月18日 10:41:05
3楼
因为需要通过三相的接触器来控制延时开关。
请问为什么要换四极的漏电断路器?
是不是因为LED的问题,造成三相电流中性线叠加,但是中性线不通过三极断路器的。
回复
gdx8785
2008年09月18日 12:52:40
4楼



漏电开关的基本工作原理:检测流出去的电流是否与流回的电流相等.
你这个项目是三个单相照明回路,说的极端点,当只有一个回路工作时,你的三极开关上只有一极有流出的电流,而因为N线没有通过漏电断路器的检测元件,检测元件检测不到流回的电流,所以漏电开关会误判为回路出故障了,从而就会出现合不了闸的现象

[ 本帖最后由 gdx8785 于 2008-9-22 19:29 编辑 ]
回复
gaoaidong383
2008年09月18日 13:22:38
5楼
换个四极漏电断路器,同意楼上看法,不过,一般来说,照明回路不加漏电开关,如果是插座的话那是一定要加上的。设计院也不会设计照明回路用漏电开关的。
回复
tao163
2008年10月03日 14:46:41
6楼
请教楼上几位。如果是漏电断路器的问题,为什么“连合三次后,就成功合闸。将其中任意一个照明回路去掉,就可以合闸。任意两个去掉也可以合闸。”
回复
acidwl
2008年10月09日 17:26:15
7楼
我个人觉得恐怕是谐波的可能性较大啊!!
回复

相关推荐

APP内打开