我县一座35kV变电站,有一条10kV馈线速断跳闸,引起#1主变过电流跳闸,#2主变无信号跳闸。10kV馈线速断值整定为600A,0S;#1主变(容量4000kVA)35kV侧过电流为100A,1S;#2主变(容量6300kVA)35kV侧过电流为150A,1S。运行方式为两台主变并列运行带单母线运行。核查过定值觉得没问题,线路巡线也没发现异常。这种情况发现了好几次了,就是没查出原因来,请大伙帮忙看看什么原因造成的?先谢谢大家了。
是不是母线上也有什么故障啊
回复
3楼
10KV线路短路,出线CT磁饱和,10KV母线差动动作,所有与母线有关的断路器都跳闸!
回复
4楼
不会这么巧,线路有故障的同时母线也有故障吧。
后来在线路上没查到故障点,该线路就试送成功了。这几天也未见异常。
10kV线路有短路点的话,线路速断保护动作后故障应该已切除了呀,不应该越级跳主变两侧开关啊。
回复
5楼
个人认为不是线路故障引起的。你1#主变(4000KVA).2#主变(6300kvA)并列运行。这首先违反了变压器并列运行基本条件,两台变压器容量不等(其实质就是短路阻抗不相等)将造成小容量分担大负载,而大容量分担小负载。所以你门站1#主变有时候随着负载的变化引起了1#主变过流动作。采取方法,就是调整运方或给1#主变扩容。有不对的,还指正哈,只是个人意见,有兴趣聊+我QQ:38404405共同学习。
回复
6楼
如果象5楼说的那样,那为什么平时线路没有跳闸的时候主变都没出现过主变过流跳闸呢?而且#2主变也跳闸了???
回复
7楼
5楼的完全错误,并不了解主变并列运行的条件,像楼主公司的变电站是符合并列运行条件的,差动保护也不大可能,既然是差动保护,发出的信号也不对,
楼主也没完全说明白,哪个主变先跳,跳的是两侧还是只跳了35KV侧,是两个主变都跳了35KV侧吗。。
回复
8楼
该变电站采用的还是电磁式保护,主变保护只在35kV侧设电磁式保护,保护动作都是跳两侧开关。
因是电磁式保护,所以不确定是哪台主变先跳。
#1主变保护有BCH-2差动保护、过流保护和过负荷保护。
#2主变保护有电流速断保护、过流保护和过负荷保护。
回复
9楼
我估计是2号的速断也动作,1号单台过负荷运行,此时负荷中有类似于电机启动的冲击电流,导致过电流动作。这样解释可以不?
回复
10楼
5楼的说的正确。在阻抗不同时,10KV侧有很低电压变化,就会引起两台主变之间有很大的环流(你可以计算一下),这种情况下越级跳闸是很正常的。解决方法是尽量不要使两台主变并联运行或选择参数一致的主变并联运行,容量够的情况下采用自动切换装置实现互为备用。
回复