无机房电梯荷载如何输入?
咸鱼翻身
2008年09月17日 09:15:42
只看楼主

无机房电梯荷载如何输入?最近做的一个工程,有无机房电梯,以前一直没有做过这个东西请问无机房电梯的荷载输入在什么地方~~ 急~~~~呀

无机房电梯荷载如何输入?最近做的一个工程,有无机房电梯,以前一直没有做过这个东西
请问无机房电梯的荷载输入在什么地方~~ 急~~~~呀
免费打赏
superxu0802
2013年12月19日 12:18:46
62楼
在有吊点的位置的楼板上输入面荷载。
回复
夜雨骤下
2013年12月19日 15:28:56
63楼
之前就遇到过这个问题,我们一般做法是电梯井顶层楼板做成200,活荷载加到楼板上,钢筋双层双向 而且在吊钩位置处做一个200*400暗梁!
回复
2014年06月16日 10:05:42
64楼
请问哈 你最后是怎么输入荷载的?
回复
qq_1406035695659
2014年07月22日 21:28:48
65楼
:lol64楼竟然没个定论 还有很多人说学习了
回复
wgsych
2015年01月30日 15:10:36
66楼
zuo.zi.ji 发表于 2010-4-25 10:42 按7Kn /m2输入那是按有机房的机房活荷载输入的,对于无机房的应按电梯样本把荷载按集中力传到机房边的受力梁 …输在梁上的力要多大啊?
回复
wgsych
2015年01月30日 15:11:12
67楼
liunh-01 发表于 2010-6-10 00:45 有吊点的位置的楼板上输入面荷,面荷载取值呢?谢谢
回复
wgsych
2015年01月30日 15:14:36
68楼
64楼竟然没个定论 还有很多人说学习了,这倒是真的
回复
结构攻城尸
2015年04月16日 10:21:14
70楼
按7kN/m2输入的都是2b,人家都说无机房了
回复
arthur同学
2015年04月30日 12:01:53
71楼
按7kN/m2输入的是有机房的吧
回复
jacytian
2016年11月28日 13:11:57
72楼
本帖最后由 jacytian 于 2016-11-28 13:28 编辑


实在看不下去了,你们到底看过电梯图没,不管有机房、无机房设备都是那样,有机房把拽引机摆在机房层,所以机房层输7算是考虑了设备重,无机房拽引机在井道侧壁,必须要做根钢梁插在井道侧壁里,钢梁上摆拽引机,这根钢梁支作反力一般各50kn,对于框架结构这个力通过圈梁、构造柱传到楼面梁,具体是这个力怎么输根据各项目自己定.,另外还有吊钩荷载(用于安装、检修起吊设备、轿厢)一个吊钩30kn,输在井道顶部,有机房输在机房顶.