2楼
这个东西我也没找到。不过,《工厂常用电器设备手册》上面有介绍。
顺便说一句,新版的《工厂常用电器设备手册》出来了,5本。我嫌贵,没买。
回复
3楼
先顶一下了 。我发现我们这里的设计也莫衷一是。
有的十一层的住宅都设计了 ,有的十六层的公建都没设计
想找点确切的规范做依据
回复
4楼
我现在能找到的资料是这样说的:
(1)在机场内平面,当高度在45M以上的建筑物和构筑物必须设置航空障碍灯
(2)在机场净空区的锥形面内,在内平面边缘向外,沿其径轴线,高度由45M逐渐递增至145M的建筑物和构筑物应装设航空障碍灯,
(3)在上述锥形面以外的地区,高出地面高程达150M及以上的建筑物和构筑物应装设航空障碍标志灯
其余还由航空障碍标志灯的装设位置的原则,电源的引接,以及标志灯的控制,
回复
5楼
民规JGJT16-92的规定:
11.3.4航空障碍标志灯的装设应根据地区航空部门的要求决定。当需要装设时应符合下列要求:
1、障碍标志灯的水平、垂直距离不宜大于45m。
2、障碍标志灯应装设在建筑物或构筑物的最高部位。当至高点平面面积较大或为建筑群时,除在最高端装设障碍标志灯外,还应在其外侧转角的顶端分别设置,
3、在烟囱顶上设置障碍标志灯时宜将其安装在低于烟囱口1.5~3m的部位并成三角形水平排列。
4、障碍标志灯宜采用自动切断电源的控制装置。
5、低光强障碍标志灯(距地面60m以上装设时采用)应为恒定光强的红色灯。中光强障碍标志灯(距地面90m以上装设时采用)应为红色光,其有效光强应大于1600cd。高光强障碍标志灯(距地面150m以上装设时采用)应为白色光,其有效光强随背景亮度而定。障碍标志灯的设置应有更换光源的措施。
6、障碍标志灯电源应按主体建筑中最高负荷等级要求供电。
回复
6楼
如果一个项目有多栋塔楼,塔楼都超过100m,且塔楼之间的距离又超过45m的,是不是需要在每个塔楼上都需要安装航空障碍灯呢?
回复
7楼
今天看了《民用机场飞行区技术标准》MH5001-2000这个标准,其中关于航空障碍灯的安装间距并没有向《民规》那样要求水平及竖直45m间距就需要安装航空障碍灯啊,
比如他要求的A型中光强航空障碍灯的间距可以达到不大于105m。
B型航空障碍灯的间距不大于52m
C型航空障碍灯的间距也是不大于52m。
到底以哪一个为准呢?
《民规》说到底已经是一个很老的规范了。
回复
8楼
有关航空障碍灯的问题还是先咨询政府主管部门为宜,他们会有相关要求.毕竟是验收部门啊!
回复