3.6.6 利用计算机进行结构抗震分析,应符合下列要求: 1 计算模型的建立、必要的简化计算与处理,应符合结构的实际工作状况;计算中应考虑楼梯构件的影响。请教一下各位大虾《建筑抗震设计规范局部修订》中提到“计算中应考虑楼梯构件的影响”该怎么考虑?

3.6.6 利用计算机进行结构抗震分析,应符合下列要求:
1 计算模型的建立、必要的简化计算与处理,应符合结构的实际工作状况; 计算中应考虑楼梯构件的影响
请教一下各位大虾《建筑抗震设计规范局部修订》中提到“计算中应考虑楼梯构件的影响”该怎么考虑?
免费打赏
jg13gg
2008年09月17日 19:14:19
2楼
;P 王亚勇那小子也没说出所以然来~放心吧 实际设计中很难实现,倒不如规定楼梯全部采用混凝土结构之类的来的实际些;P ;P ;P
回复
jg13gg
2008年09月17日 19:15:27
3楼
编规范的瞎编+闭门造车而已,根本不考虑设计和施工实际情况
回复
ghgkm
2008年09月18日 13:57:16
4楼
根据本次四川的地震灾害看,楼梯间由于实际的刚度较大(建模计算时未考虑楼梯板及其他楼梯构件的影响),吸收的地震作用大,破坏严重,故规范有此修改.
个人觉得,修改是必要的,但究竟如何在建模中考虑却不容易!可否简单的把楼梯间相邻的主体梁柱及楼梯构件的计算结构X放大系数来考虑?
1.如平常我们设计时考虑到楼梯间柱会形成短柱,则柱箍筋全长加密;
2.加强相邻框架梁,柱的配筋;
3.严格控制柱的轴压比,可比普通柱降低一些,以保证其延性,框架梁则控制其受压区高度,好比规范中一二级抗震的梁端的要求
4.楼梯构件,如楼梯板的最小配筋率及最小直径作出具体的要求(最好是由规范给出)
回复
lh_7299
2009年06月02日 12:42:41
5楼
:) :) :lol :victory:
回复
liujian11
2010年03月12日 12:59:32
6楼
大家可以参看此书《汶川地震建筑震害分析及设计对策》
回复
huang_tb
2010年03月23日 20:09:25
7楼
1.楼梯间柱会形成短柱,则柱箍筋全长加密;
2.加强相邻框架梁的配筋;
3.起步楼梯构件加强。
回复