关于游泳池空调
cj-sun1978
cj-sun1978 Lv.2
2008年09月16日 11:31:53
来自于专家热线
只看楼主

本人在一南京的房地产企业,因小区健身中心游泳池空调设备最近在论证中,特在此向各位牛人请教些问题。游泳池的一些数据:游泳池面积:275m2,容积:385m2,游泳池室内面积485m2,空间高度:4.5m。最近公司组织讨论传统游泳池空调系统和专用游泳池空调(不是最近流行的三集一热泵:热水,制冷制热),此专用设备功能:游泳池水加热,制冷,制热,除湿。所了解的此产品在国内用的多有三个品牌:英国的加路力士(据说现在国产了),极水(完全国产),POOLPARK(好象是美国的)。

本人在一南京的房地产企业,因小区健身中心游泳池空调设备最近在论证中,特在此向各位牛人请教些问题。
游泳池的一些数据:
游泳池面积:275m2,容积:385m2,游泳池室内面积485m2,空间高度:4.5m。
最近公司组织讨论传统游泳池空调系统和专用游泳池空调(不是最近流行的三集一热泵:热水,制冷制热),此专用设备功能:游泳池水加热,制冷,制热,除湿。所了解的此产品在国内用的多有三个品牌:英国的加路力士(据说现在国产了),极水(完全国产),POOLPARK(好象是美国的)。
参观了几个专用空调的项目,因用的时间不长,恶劣天气下的节能效果没数据。南方用的多,南方的气候比较适合用这设备。
已有厂商做了方案,从中可以看出节能主要体现在2个方面:1.除湿得到的热量可以转移到池水中。2.新风量为传统空调的1/3。此设计中排风是直排,应该是设计错误,此设备应该不是直排风。传统空调除了除湿所得热量直接排了,新风排风现在可以用全热交换机,避免直排风的热量损失。
此设计中设备制冷量为43kw,感觉不够。冬季热负荷58kw,完全采用风管式电加热器。池水湿负荷33kg/h,新风湿负荷22kg/h,而设备除湿30kg/h。
现在讲节能,都说传统游泳池空调耗能。不知道有没有哪位大侠有这方面的数据,热切希望各位牛人指点。
免费打赏
cj-sun1978
2008年09月16日 14:03:09
2楼
怎么没大侠指点:L
回复
cj-sun1978
2008年09月17日 08:57:34
3楼
热切盼望指点中:)
回复
ybs066
2008年09月17日 21:25:59
4楼
提供的数据不全,比如:水温要求;游泳人数等。
回复
wxc123321
2008年09月18日 20:49:35
5楼
学习中,呼唤大侠详细解答.
回复
mybinks
2008年09月19日 07:00:55
6楼
2.新风量为传统空调的1/3。新风量还是一样的,只是热回收了部分排风中的能量。传统的一般做成直流,没热回收

[ 本帖最后由 mybinks 于 2008-9-19 07:02 编辑 ]
回复
zcy2053
2008年11月03日 12:54:38
7楼
个人觉得你的负荷肯定有问题,首先要明确游泳池是否在地下,有的会所会在-1层设置,有的是在地上,维护结构和屋顶是否是玻璃结构,不能单纯估算。我也参观过普派克和极水的项目。楼主需要校核一下负荷,有些可能是厂家估算出来的。我在设计过程中碰到类似情况第一就是校核一下负荷,现在地上泳池为了追求效果,往往都用玻璃作维护结构,有的四面全是,负荷较大。
回复