关于游泳池空调
cj-sun1978
cj-sun1978 Lv.2
2008年09月16日 11:30:42
来自于行业脉动
只看楼主

本人在一南京的房地产企业,因小区健身中心游泳池空调设备最近在论证中,特在此向各位牛人请教些问题。游泳池的一些数据:游泳池面积:275m2,容积:385m2,游泳池室内面积485m2,空间高度:4.5m。最近公司组织讨论传统游泳池空调系统和专用游泳池空调(不是最近流行的三集一热泵:热水,制冷制热),此专用设备功能:游泳池水加热,制冷,制热,除湿。所了解的此产品在国内用的多有三个品牌:英国的加路力士(据说现在国产了),极水(完全国产),POOLPARK(好象是美国的)。

本人在一南京的房地产企业,因小区健身中心游泳池空调设备最近在论证中,特在此向各位牛人请教些问题。
游泳池的一些数据:
游泳池面积:275m2,容积:385m2,游泳池室内面积485m2,空间高度:4.5m。
最近公司组织讨论传统游泳池空调系统和专用游泳池空调(不是最近流行的三集一热泵:热水,制冷制热),此专用设备功能:游泳池水加热,制冷,制热,除湿。所了解的此产品在国内用的多有三个品牌:英国的加路力士(据说现在国产了),极水(完全国产),POOLPARK(好象是美国的)。
参观了几个专用空调的项目,因用的时间不长,恶劣天气下的节能效果没数据。南方用的多,南方的气候比较适合用这设备。
已有厂商做了方案,从中可以看出节能主要体现在2个方面:1.除湿得到的热量可以转移到池水中。2.新风量为传统空调的1/3。此设计中排风是直排,应该是设计错误,此设备应该不是直排风。传统空调除了除湿所得热量直接排了,新风排风现在可以用全热交换机,避免直排风的热量损失。
此设计中设备制冷量为43kw,感觉不够。冬季热负荷58kw,完全采用风管式电加热器。池水湿负荷33kg/h,新风湿负荷22kg/h,而设备除湿30kg/h。
现在讲节能,都说传统游泳池空调耗能。不知道有没有哪位大侠有这方面的数据,热切希望各位牛人指点。
免费打赏
cj-sun1978
2008年09月17日 08:56:47
2楼
热切盼望指点中:)
回复
wgj1207
2008年09月22日 01:45:42
3楼
我尚在学习中,也不是很了解.能否留个电话,我认识一些做泳池的朋友.
回复
hipponil
2008年09月22日 16:04:48
4楼
:lol 老实说哦~其实LZ可以恶心下厂商,自己计算一下。用传统的制冷机组改装一下就好了,简单地说就是把机组的冷凝器拆出来,改成换热器和池水换热,换热量当然需要自己计算了 多的热量再用冷却塔冷却或者排到室外,也可以直接在回水管路上加装换热器。~~
回复
cbhcbh580402
2008年09月24日 00:00:34
5楼
POOLPARK要好些,我们酒店室内恒温恒湿游泳池用的就是美国POOLPARK.能达到制冷,制热,除湿的要求,但游泳池水加热是回收冷凝释放的热量,单靠它加热恐怕时间太漫长了.应设单独加热系统.
回复
cbhcbh580402
2008年09月24日 00:08:33
6楼
另外,在冬季应在出风段辅助加热(我们用热水)否则无法保证室内温度.一般泳池水温28度,环境温度应不低于29度.
回复
cbhcbh580402
2008年09月24日 00:29:35
7楼
建议不要走用传统的制冷机组改装这条路.因POOLPARK是智能调节泳池环境的温度\湿度.在回风段、混合段、外界、室内都有温湿传感器,采集的数据经PC依据你设定的参数,有比例的调节新风、混合风和排风导叶,自动启停压缩机,精准而节能。另此机可配风冷凝器。
回复
huajie1217
2008年09月29日 17:26:31
8楼
不知道喔,我也想学习学习。
回复
jsj0451
2008年11月10日 16:44:53
9楼
目前泳池空调设计大多采用泳池专用热泵系统,我做的南方酒店中的泳池都用的是泳池热泵系统。是一个节能的不错的系统方式。
回复
hjf19640908
2010年01月06日 15:52:57
10楼
确实如此。除湿机也采用热泵。
回复
zhq246
2010年05月17日 20:02:37
11楼
DSC00688.JPG
回复

相关推荐