锚固长度计算
caijun_1999
2005年03月18日 12:37:54
只看楼主

锚固长度计算公式是:la=a.fy/ft.d 在植筋的时候,技术负责人说15d就可以了,两者计算下来相差很大啊。比如HRB335 d=25 C30时,LA=0.14*300/1.43*25=734.27mm,而15d=375mm。怎么回事

锚固长度计算公式是:la=a.fy/ft.d 在植筋的时候,技术负责人说15d就可以了,两者计算下来相差很大啊。比如HRB335 d=25 C30时,LA=0.14*300/1.43*25=734.27mm,而15d=375mm。怎么回事
免费打赏
天柱
2005年03月18日 12:57:20
2楼
植筋的锚固性能比平常情况的好吗?
回复
海阔天空0
2005年03月18日 16:18:27
3楼
植筋的锚固性能比平常情况的好的多,这是由于化学胶结作用导致的。
回复
mile_wang
2005年03月18日 16:47:11
4楼
植筋的锚固性能比平常情况的好,是胶结作用导致。其他的正常情况应按照101图集严格控制!
回复
suibing
2005年03月18日 17:03:10
5楼
植筋锚固基本设计计算:
符号:φ(mm)=螺纹钢直径
fyk(N/mm2)=钢筋屈服强度
fck(N/mm2)=混凝土抗压强度
γs=钢筋的安全系数
γb =粘着剂的安全系数
γc =混凝土的安全系数
T =基本锚固长度
D =孔洞直径

植筋锚固设计:
根据锚固中的破坏模式制定相应的设计值。

钢筋设计值:(钢筋破坏)
Ryd 是锚固的钢筋被充分利用时的设计拉力,即钢筋截面积乘以其屈服强度再除以钢筋的安全系数得到。
Ryd=π/4•φ2•fyk/γs

粘着剂与钢筋间粘合力的设计值:(粘着剂破坏)
钢筋和粘着剂之间的粘合力随锚固长度呈线性增长,随钢筋直径的平方根增长。直径增加一倍只使粘合强度增加约40%。
Rbd=25π•T•φ1/2/γb
粘着剂与混凝土之间粘合力的设计值:(混凝土破坏)
砂浆和孔壁之间的粘合力随孔深而线性增加,但它只是随混凝土强度与孔径乘积的平方根而增长。
Rcd=4.5π•T•(fck•D)1/2/γc
由以上公式得出锚固设计设计强度≤MIN{Ryd ;Rbd ;Rcd}

基本锚固长度设计值:
T=MAX{φ3/2•fyk•γb /100γs ; φ2•fyk•γb /18(fck•D)1/2•γs}
因为基本锚固长度已是钢材被充分利用的长度,故无须再增加锚固长度。


计算结果是:直径20mm以下的钢筋,植筋锚固取可取15d;直径大于20mm的钢筋,植筋锚固取应取20d;
回复
youyouyezi
2005年03月19日 15:46:15
6楼
我是个新手,
最近在算梁平法施工图中的钢筋,
其中,
梁平面土中,
我对照图集,
发现很多问题也,
因为你们这里说钢筋直径小于20,锚固长度为15D;钢筋直径大于20,锚固长度为20D。
可是图集里说,钢筋直径小于20,锚固长度为35D;钢筋直径大于20,锚固长度为40D.
这个怎么回事啊?
而且,我师傅说,锚固长度为搭接长度的0.85倍,这么说,一般搭接长度为35D,那么锚固长度就是30D了?
我想不通啊!~
告诉我啊。
yaomoxiaochou@163.com
回复
suibing
2005年03月19日 21:52:33
7楼
楼上,这里讨论的是植筋时的锚固长度,与普通钢筋的锚固长度有别。
关于一般钢筋的锚固与搭接长度详砼规范9.3和9.4条。不管谁说的也不管哪个图集都需满足规范对此的要求。
回复
wolflj
2008年08月29日 16:01:48
8楼
15D,没有这个说法,项目负责人在技术上说的不算,应该找项目总工!
回复
yaslean
2008年08月30日 14:27:48
9楼
植筋的锚固长度相关施工规范里有,是死规定。
回复