外行请教一个问题,请高手不惜赐教!谢谢
cqsad
cqsad Lv.2
2008年09月16日 09:42:26
来自于制冷技术
只看楼主

外行请教一个问题,请高手不惜赐教!谢谢各位高手,本人非制冷专业(学工业自动化)。现单位有一个工业制冷工程。是为一个啤酒厂做一个制冷站的自动控制工程。甲方为了安全和环保的原因采用了氨间接制冷。制冷机组用的是大冷的冰山螺杆机组。由氨给酒精水制冷,然后再由酒精水给物料制冷,现在甲方要求控制计算机实时计算酒精水的制冷能效。控制系统可以采集的数据有:螺杆机组----氨出口温度温度、能级、电机负载、蒸发温度。酒精水----酒精水出口温度、换热后酒精水温度、酒精水流量、酒精水供给泵用电量。

请问靠以上数据能不能计算出酒精水的能效比。如果能,哪计算公式是怎么样的,如果不能,还差哪几种数据!
谢谢各位高手了!!
免费打赏
荣昌制冷
2008年09月16日 11:22:53
2楼
只要氨机的实际运行功率(KW)与理论制冷量(KW)之比即可计算出它的能效比。如机组理论(名义)制冷量为5万KW,实际运行功率为18KW,它的能效比约为2.77。
回复
qq125855210
2008年11月18日 16:25:11
3楼
我靠 什么逻辑:handshake
回复
whai5852829
2008年11月18日 17:02:25
4楼
应该是50KW吧荣昌老师