公司最近做了一套别墅,马上完工了。别墅共3层,3000平米左右,地下一层一角,使用三层热泵机组,提供制冷、采暖和泳池用水加热。现在调试中发现,在二层餐厅(其下为热泵机房),能听到机组的声音,夜晚时,测试背景噪音42分贝时,56分贝,明显超标。甲方找了一个专家提以下意见:1、机组出口需使用双球软接头(现为单球软接头);2、机组底部与基础中间应使用弹簧减震器(先使用为橡胶垫减震:厚度20mm);我们经过现场勘查发现:橡胶软接头无明显变形,无明显错口;橡胶减震垫压缩为不足10mm,可能是硬度不足导致。机组重量870kg,压缩机为涡旋,转速2900r/m。
公司最近做了一套别墅,马上完工了。别墅共3层,3000平米左右,地下一层一角,使用三层热泵机组,提供制冷、采暖和泳池用水加热。现在调试中发现,在二层餐厅(其下为热泵机房),能听到机组的声音,夜晚时,测试背景噪音42分贝时,56分贝,明显超标。甲方找了一个专家提以下意见:
1、机组出口需使用双球软接头(现为单球软接头);
2、机组底部与基础中间应使用弹簧减震器(先使用为橡胶垫减震:厚度20mm);
我们经过现场勘查发现:橡胶软接头无明显变形,无明显错口;橡胶减震垫压缩为不足10mm,可能是硬度不足导致。机组重量870kg,压缩机为涡旋,转速2900r/m。
我们拟做一下整改:
1、橡胶软接头应该没有问题,不做改动。
2、重新购买橡胶减震垫,增加厚度和块数,以减小振动;
3、增加机组内壁消声层的厚度。
4、机房墙壁、顶棚、门窗消音处理。
其中3已做完,效果不明显。其他尚未实施。
那位经验丰富的可以帮忙定一下处理方案。多谢
2楼
如果前三项都做了还不行的话,那就是机器有共震的地方,看有没有直接跟地面连接的地方,在就是水的流速计算是否合理,或者就是机器的噪声本声就 是高
回复
3楼
这个问题是有点棘手,不好说,我随便看看,估计是减震上面出了点问题!愿又高手进来指点一下··
回复
4楼
如果前三项都做了还不行的话,那就是机器有共震的地方,看有没有直接跟地面连接的地方,在就是水的流速计算是否合理,或者就是机器的噪声本声就 是高
回复
5楼
还是用房间降噪吧,估计是机器自身的声音,3000M2的建筑用的机器,有点噪声是正常的。
再不行,就只能在机器上覆盖一个降噪的房中房了,以前在音乐厅的机房里干过这样的事,给冷水机组盖了个超细玻璃棉板的房子,效果不错,实际也花不了多少钱。
回复
6楼
现在有种专门测试噪音并分析噪音的设备,用这个设备现场测试根据分析再采取措施。我想这个比较可靠。
回复
7楼
噪音问题我也遇过,那是风柜机房的声音太大,最后加了消声百叶算是把问题解决了。
回复