高层地板采暖阻力计算问题!高手帮忙下
caca230
caca230 Lv.2
2008年09月15日 23:28:26
来自于采暖供热
只看楼主

最近做个18层。。层高3米。住宅楼。。地板采暖 室内地面内用S4系列PE-RT管。最大承压0.8MPA。。我本来不想分区。。但是后来考虑垂直失调是否严重问题还是分区了。。。我想问下!1、这个如果我不分区的话。立管是不是必须 用承压大的无缝钢管。。不能用焊接钢管了。? 并且这个系统是否会垂直失调严重 (一梯2户,机械循环)?。。并且 管道井内双立管我用下供下回异程的行不?(我感觉现在都机械循环,对于闭式系统来说垂直失调影响应该不太大。不象重力循环那种)

最近做个18层。。层高3米。住宅楼。。2、另外在计算这个系统的阻力问题上。管道井内2跟供回水立管比魔阻选多少(我计算总流量在10000kg/h,我计算没问题把?大不?一梯2户,每户都是110多平,18层,郁闷中,用浩晨计算出来热负荷后除仪采暖面积。结果热指标29点,,W/每平米。传热系数都是低于节能规范上最大值一点的。。太小。自己又私自成了个1。5才大到41点多。。完事在计算流量就10000多了。。)。
3、室内地面内的PE-RT管比魔组选多少?
4、设计说明上要写的阻力是指的最不利环路的阻力?还是18层每层室内的阻力+所有局部阻力+总立管阻力?。(另外我看规范上说在60到120之间选。。。。但是我计算老多都是10点多。20 点多。。。然后 完事有的130多。。又看到水力计算表上竟然还有上千。。万的。。眼黑。。头晕。。)
最近正在为环路阻力计算烦恼,,前一段时间审批课的让出采暖计算书。。由于只清楚热负荷全部整体计算。。在阻力计算这块还比较模糊。。就没回复环路水力计算 。。只给了热 负荷计算。。这几天突然 要系统水力计算了。。慌了。。
免费打赏
jinying1985222
2008年09月16日 09:33:06
2楼
我也想学习下这个问题,期待前辈们的解答!
回复
shijiazhuang2
2008年11月06日 16:45:44
3楼
期待高手,快点回答这个问题
回复
f_jg2003
2008年11月07日 13:07:11
4楼

采用焊接钢管也可以,但我们这儿的热力公司即使多层也建议立管采用无缝管;
重力压头应考虑,散热器系统尤其严重,地暖影响稍小,但也应考虑其影响。
回复
f_jg2003
2008年11月07日 13:13:29
5楼

不知你怎么算的,按指标29的话:29×110×2×18=114840,114840×0.86/10=9876,这才10000kg/h,在哪里41点流量10000?
没有用浩晨什么的算过,不清楚计算有没有问题,感觉如果是指标29的话很难认人放心。
回复
f_jg2003
2008年11月07日 13:19:11
6楼

对于这个一般不考虑比摩阻,如果可能,保证流速大于0.25m/s,整个分集水器环路10kPa左右的样子吧,其实很少去计算,各环路相近80米以内吧,很多时候也满足不了0.25m/s的要求。
回复
f_jg2003
2008年11月07日 13:23:20
7楼

设计说明上要写的是:你如果在建筑入口设一个泵,那么这个泵需要多大扬程?那就是你要写的阻力。
比摩阻10点多20点多说明你管径选大了。另外不要把流量算错了,地暖的流量按10度温差计算。
回复
wqx917
2009年09月23日 10:45:21
8楼
规定的热负荷指标为不大于32,但是实际上一般取值比这个大,我个人认为得50左右根据你说的41计算,好像也大于10000,18层的话应该超过50米了,估计热力公司得要求分区,如果不分区的话,应该在立管及入户装置中都加上压差(流量)控制装置,调节流量或者压力。
回复
hjh512024
2010年01月31日 20:34:53
9楼
呃,做了一个十六层的,也没分区,如果再要求分区可就麻烦了