最近做个18层。。层高3米。住宅楼。。地板采暖 室内地面内用S4系列PE-RT管。最大承压0.8MPA。。我本来不想分区。。但是后来考虑垂直失调是否严重问题还是分区了。。。我想问下!1、这个如果我不分区的话。立管是不是必须 用承压大的无缝钢管。。不能用焊接钢管了。? 并且这个系统是否会垂直失调严重 (一梯2户,机械循环)?。。并且 管道井内双立管我用下供下回异程的行不?(我感觉现在都机械循环,对于闭式系统来说垂直失调影响应该不太大。不象重力循环那种)
我想问下!1、这个如果我不分区的话。立管是不是必须 用承压大的无缝钢管。。不能用焊接钢管了。? 并且这个系统是否会垂直失调严重 (一梯2户,机械循环)?。。并且 管道井内双立管我用下供下回异程的行不?(我感觉现在都机械循环,对于闭式系统来说垂直失调影响应该不太大。不象重力循环那种)
2、另外在计算这个系统的阻力问题上。管道井内2跟供回水立管比魔阻选多少(我计算总流量在10000kg/h,我计算没问题把?大不?一梯2户,每户都是110多平,18层,郁闷中,用浩晨计算出来热负荷后除仪采暖面积。结果热指标29点,,W/每平米。传热系数都是低于节能规范上最大值一点的。。太小。自己又私自成了个1。5才大到41点多。。完事在计算流量就10000多了。。)。
3、室内地面内的PE-RT管比魔组选多少?
4、设计说明上要写的阻力是指的最不利环路的阻力?还是18层每层室内的阻力+所有局部阻力+总立管阻力?。(另外我看规范上说在60到120之间选。。。。但是我计算老多都是10点多。20 点多。。。然后 完事有的130多。。又看到水力计算表上竟然还有上千。。万的。。眼黑。。头晕。。)
最近正在为环路阻力计算烦恼,,前一段时间审批课的让出采暖计算书。。由于只清楚热负荷全部整体计算。。在阻力计算这块还比较模糊。。就没回复环路水力计算 。。只给了热 负荷计算。。这几天突然 要系统水力计算了。。慌了。。