请教采暖系统的分区问题?
shayyx
shayyx Lv.2
2008年09月14日 09:55:11
来自于采暖供热
只看楼主

现有一个采用地板采暖的小区,有11层的楼,有18层的楼,还有26层的楼,请问如何是一个比较好的采暖分区.请各位高手分析分析:lol

现有一个采用地板采暖的小区,有11层的楼,有18层的楼,还有26层的楼,请问如何是一个比较好的采暖分区.

请各位高手分析分析:lol
shayyx
2008年09月14日 10:56:49
2楼
非常谢谢!:call:
那是不是配置两套换热系统,一套给低区,一套给高区.
高区的循环水泵压力要高些.
但低区1层和高区1层(整楼12层)是不是地盘管工作压力是一样的??
回复
flier_01
2008年09月14日 10:58:15
3楼
分三个区需要三套换热系统,三套外网
有点浪费
分两个区就可以了
1~13层低区
14~26层高区
11层的楼全部采用低区
18层的1~13层低区,14~18层高区
虽然感觉分的不均匀
但是不会影响效果
-------------
从11层分开当然也可以
就是高区的地盘管压力稍高
也没有什么

[ 本帖最后由 flier_01 于 2008-9-14 11:04 编辑 ]
回复
flier_01
2008年09月14日 11:01:50
4楼
高区补水泵压力高
两套系统循环泵压力差不多
如果从13/14层分开
低区1层和高区1层(整楼12层)是不是地盘管工作压力是一样的
如果从11/12层分开
高区1层比低区1层的地盘管工作压力稍高

[ 本帖最后由 flier_01 于 2008-9-14 11:05 编辑 ]
回复
shayyx
2008年09月14日 11:10:10
5楼
非常感谢!:handshake

因为我实在有时搞不太清,循环压力是一样的话?那1~11层的那段静水压是如何考虑的. 只是在补水泵侧考虑补水扬程时考虑就行了??其他就对系统没有影响?

谢谢
回复
flier_01
2008年09月14日 12:06:50
6楼
静水压是由补水定压装置提供的
循环泵只提供循环动力
高区的系统阻力也就是比低区多了几十米管路的阻力
考虑到高区的重力循环压头比低区高
而相对于外网几百米甚至几千米的管路来说
这点阻力实在算不了什么
因此
高区循环泵扬程基本上可以选用与低区一样(如果他们的外网一样长的话)
如果你不放心
也可以让高区稍大一点
但是不要大太多
回复
shayyx
2008年09月14日 12:53:00
7楼
好的,非常感谢!我继续学习!!:loveliness:
回复
pipithorpe
2008年09月17日 09:37:53
8楼
厉害!受教了~~~~
回复
黑老五
2008年09月26日 10:36:19
9楼
18层可以一个区!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
lqh520yl
2008年12月28日 23:06:13
10楼
不错不错 多交流
回复
lqh520yl
2008年12月28日 23:19:49
11楼
好啊,你的 废话采纳感海岸 老艰苦看法饿
回复

相关推荐

APP内打开