一直以来对这个问题都不是很清楚,请高手指点一下,尤其是在大电流接地和小电流接地系统中发生单相接地时的电压变化情况,望不吝赐教。
一直以来对这个问题都不是很清楚,请高手指点一下,尤其是在大电流接地和小电流接地系统中发生单相接地时的电压变化情况,望不吝赐教。
2楼
Ua+Ub+Uc=0
发生单相接地故障时,故障一相的电压为0,所以开口Δ输出不为0。
多少?二次相电压!
回复
3楼
一般二次也有两种情况,星型接法好像是100/根号3,角形接法是100/3,这个我也不懂
回复
4楼
开口△绕组,端口电压3U0=Ua+Ub+Uc(应为相量和,此处无法写出)
正常运行条件下,三相电压对称,3U0=0
在不对称运行或不对称故障条件下,三相电压不对称,从而3U0不等于0,反映出电压的不对称即系统运行的不对称。
回复
5楼
上学的时候老师告诉是绝缘监察用的 开口三角电压是100v 看来好像不怎么对啊 希望高人指教啊
回复
6楼
楼上说的对,一般PT开口三角上(发生接地故障时)有100V电压。
回复
7楼
发生金属性单相接地是才为100V,其他的没有那么高,开口三角处的电压继电器一般40V左右。
回复
8楼
学习........................................
回复