在中性点不接地系统发生单相接地故障时,非故障相电压不变,所以可以继续运行2小时左右。这句话说的对吗?非故障相电压怎会不变?
在中性点不接地系统发生单相接地故障时,非故障相电压不变,所以可以继续运行2小时左右。
这句话说的对吗?非故障相电压怎会不变?
免费打赏
lingxuct
2008年09月12日 22:24:13
2楼
中性点不接地系统,发生单相接地故障时,线电压不变,故障相对地电压为0,非故障相对地电压升高1.732倍!
回复