在“亲历家用电器烧毁”这个帖子里,看到大家都说是零线断线后造成的事故(家用电气烧毁),我刚开始很疑惑,零线断线了,不能形成回路,怎么能烧毁电器呢,后来觉得是不是就是因为重复接地的原因,从重复接地处形成回路,从而因为零线断线后,各项电压不平衡,造成高压的项的设备烧毁?可是有网友的回复中却说“领会到中性线断线的危害了,重复接地是多么的重要啊”?不解?请高手解释?本人认为重复接地是为了避免零线断线后,设备外壳触电后造成设备外壳带电,防止触电危险的。
在“亲历家用电器烧毁”这个帖子里,看到大家都说是零线断线后造成的事故(家用电气烧毁),我刚开始很疑惑,零线断线了,不能形成回路,怎么能烧毁电器呢,后来觉得是不是就是因为重复接地的原因,从重复接地处形成回路,从而因为零线断线后,各项电压不平衡,造成高压的项的设备烧毁?
可是有网友的回复中却说“领会到中性线断线的危害了,重复接地是多么的重要啊”?不解?请高手解释?
本人认为重复接地是为了避免零线断线后,设备外壳触电后造成设备外壳带电,防止触电危险的。
2楼
大家意思是不是零线重复接地可以平衡三相的不平衡?
回复
3楼
你自己画个简单的图看下,L1、2、3、N,假设L1空载、L2带200W阻性负载、L3带50W阻性负载,然后切断N线,再算算施加在两个负载上的电压情况……
另,重复接地可以一定程度上缓解断零危害,但解决不了……
回复
4楼
我明白会由于三相负荷不平衡,在零线断线时,造成电压不平衡。我是想问一下,零线断线了,即使加在电器上的电压升高,但是形成不了回路,怎么会烧毁电器?
回复
5楼
零线断了,加载到电器上的电压就升高为280V了,即线电压,相线之间形成回路!
回复
6楼
进户处N线是单独的,L线也是单独的,N断线后,是无法形成回路的,电压升高到380V,是必须在两条相线能有通路的情况下,在住宅内,户内N线断线,是不可能变成380V的,只会造成设备停电,户内停电
回复