经常看到消防电梯的说法,请问一下,消防电梯具体和一般的电梯有什么区别,还有就是电梯具备哪些条件才算是消防电梯呢.
经常看到消防电梯的说法,请问一下,消防电梯具体和一般的电梯有什么区别,还有就是电梯具备哪些条件才算是消防电梯呢.
2楼
给大家推荐一本写的比较不错的消防书
《火灾自动报警及消防联动系统》机械工业出版社 谭炳华 编著
回复
3楼
坐等大神解答~
回复
4楼
消防电梯是高层建筑中特有的消防设施。高层建筑发生火灾时,要求消防队员迅速的到达高层起火部位,去扑灭火灾和救援遇难人员。但普通电梯在火灾时往往失去作用,而消防队员若从疏散楼梯登楼,体力消耗很大,难以有效地进行灭火战斗,而且还会受到疏散人员的阻挡。为了给消防队员扑救高层建筑火灾创造条件,对高层建筑必须结合具体情况,合理设置消防电梯。
回复
5楼
消防电梯的设置应符合下列要求:
1.消防电梯间应设前室,其面积:居住建筑不应小于4.50m²,其他建筑不应小于6.00m²。当与防烟楼梯间合用前室时,其面积:居住建筑面积不应小于6.00m²,其他建筑不应小于10m²。
2.消防电梯间前室宜靠外墙设置,在首层应设置直通室外的出口或经过长度不超过30m的通道通向室外。
3.消防电梯间前室的门,应采用乙级防火门或具有停滞功能的防火卷帘。
4.消防电梯的载重量不应小于800Kg。
5.消防电梯井、机房与相邻其他电梯井、机房之间,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙隔开,当在隔墙上开门时,应设置甲级防火门。
6.消防电梯的行驶速度,应按从首层到顶层的运行时间不超过60s计算确定。
7.消防电梯轿厢的内装修应采用不燃烧材料。
8.消防电梯轿厢内应设置专用电话,并应在首层设置消防队员专用的操作按钮。
9.消防电梯间前室宜设挡水设施。消防电梯井底应设排水设施,排水井容量不应小于2.00m³,排水泵排水量不应小于10L/s。
10.动力与控制电缆、电线应采取防水措施。
11.消防电梯可与客梯或工作电梯兼用,但应符合上述各项要求。
12.在高层建筑布置消防电梯时,应考虑消防人员使用的方便性,并宜与疏散楼梯间结合布置。
以上转载自《建筑消防吧百问》
回复
6楼
地下室说的对
回复
7楼
《火灾自动报警及消防联动系统》机械工业出版社 谭炳华 编著
回复
8楼
谢谢,路过学习一下,我最开始以为消防电梯是为疏散人员用的那,呵呵,学习了
回复
9楼
消防电梯设置的部位与要求与普通电梯不同,供电要求也不同
回复
10楼
dianqipanli 发表于 2013-3-27 22:58 消防电梯的设置应符合下列要求:1.消防电梯间应设前室,其面积:居住建筑不应小于4.50m²,其他建筑不 …说的挺详细,谢谢专家的讲解
回复