现有一7米深水池 20米x20米敞口,池壁是否可以加扶壁,是否按挡土墙计算。如有顶盖的,是否也应加扶壁柱。希望有经验的前辈指点,谢谢。
现有一7米深水池 20米x20米敞口,池壁是否可以加扶壁,是否按挡土墙计算。如有顶盖的,是否也应加扶壁柱。
希望有经验的前辈指点,谢谢。
2楼
扶壁柱倒不一定要设,但是如果有顶板的话,在顶板的梁下,侧壁内设暗柱倒是可以的。
如果你的侧壁算不下来,可以设扶壁柱,对侧壁的配筋减少有一定的作用。
设不设扶壁柱与有没有顶盖无关,关键是你的侧壁配筋是否算的下来。
如果没有顶盖,又缺乏计算软件的话,侧壁按悬臂梁算即可。但同时应注意四角处侧壁外侧配筋加强。
如果你是设计院的,我建议你用SAP2000算个水池,不麻烦的!
回复