33层 的商住楼 第四层架空层 下面三层裙楼作商业用 因有多家餐饮进驻 没有专用的烟道 也不考虑做白铁皮管道至天面 排油烟有何高招? 曾听说可排至地下室再集中处理 不知有没人了解
33层 的商住楼 第四层架空层 下面三层裙楼作商业用 因有多家餐饮进驻 没有专用的烟道 也不考虑做白铁皮管道至天面 排油烟有何高招? 曾听说可排至地下室再集中处理 不知有没人了解
2楼
刚浏览了一下 发先有个类似帖子
回复
3楼
俺估计,你这样的实际条件,如果做排油烟系统,就等着以后楼上的业主们投诉吧!除非你预先和业主们打好招呼,并签个文字协议保证以后不追究你们的责任。呵呵...
回复
4楼
所以就是要想一个能使油烟不扩散 的处理方法
好象有听过水处理
有人了解不
回复
5楼
环保部门一般要求要处理到直接排放的标准才允许直接排放,否则一般都到屋顶排放.
回复
6楼
刚看了份资料
有个公司生产 的静电除油烟机 资料上说经处理后能直接排放 不知效果几何?
回复
7楼
“曾听说可排至地下室再集中处理 不知有没人了解 ”
说法有误,我觉得。地下室再集中处理 是很难处理到直接排放的标准的,所以排至地面再集中处理 还有可能,如果有位置的话。我有做过一个,类似情况,21层写字楼,不过是公司食堂在第3层,300多员工。排至地面再集中处理后排出,效果还可以。和处理设备有关。处理后集油处的油特别多,可以一桶一桶往外提。
回复
8楼
地下室再集中处理 是很难处理到直接排放的标准的,所以排至地面再集中处理 还有可能,最后还得排到室外,所以我觉得不进地下室为好,屋顶排放对于33层 的商住楼 有些难,特别是前期没预留管井。
回复
9楼
除油只是达到环保局的排放标准,但是味道是很难处理掉的,所以我说以后肯定会有人投诉的。就算你采用三级过滤(运水烟罩-静电除油器-活性炭),如果采用的是低层排放,肯定会影响到附近的住户的。所以说油烟好处理,味道才是人家投诉的关键啊!
回复
10楼
有用水处理的,应该是水雾,油烟经过水雾净化后再排放,应该可以达到环保要求。效果比干法好
回复
11楼
有专用油烟净化机的,你在何地?
回复