请教水池设计的问题
trunkshappy
2008年09月11日 10:29:01
只看楼主

在05S804 矩形钢筋混凝土蓄水池这本图集中 覆土为1000 的顶板和池壁连接处的连接的方式为截面渐变的形式请教下这种加固方式是算出来得 还是构造要求呢?

在05S804 矩形钢筋混凝土蓄水池这本图集中 覆土为1000 的顶板和池壁连接处的连接的方式为截面渐变的形式
请教下这种加固方式是算出来得 还是构造要求呢?

500.JPG


1000.JPG

免费打赏
wjnzhjh
2008年09月12日 01:00:06
2楼
对于设计的初学者来说,这是构造要求。

但是你应该意识到,任何构造要求其实都有其计算的本质或工程经验在里面的。
没有天上掉下来的“构造要求”。构造要求也是要讲道理的。

你用SAP2000算一个水池就知道了,弯矩在侧壁上的云图,其实就是“构造要求”截面的变化方式!!
回复
trunkshappy
2008年09月12日 10:11:50
3楼
谢谢楼上

因为按照板带柱带划分计算得时候 弯矩最大并不在边缘位置 所以产生疑惑
回复
wushzh1111
2010年10月18日 11:02:00
4楼
想讨论学习下
回复
zc541598614
2010年10月18日 16:13:06
5楼
路过,看看!看看有没有什么好的见解可供实际设计用。
回复
tang.yd
2010年10月18日 20:37:43
6楼
这种一种老的构造措施,在市政给水的清水池中常会用到;属于构造措施。
现在新一代的设计人员很多喜欢用梁板结构,这样,我个人认为只要满足结构设计情况就行,没必要按上述的构造处理。
回复