地源热泵多口水井数量控制问题?
jsmz0449
jsmz0449 Lv.2
2008年09月10日 16:03:14
来自于热泵工程
只看楼主

各位大侠,请教一个问题,现在有一个地源热泵工程,一共打井近500口,深度为80米,问一下用的De25的PE管是否合适,另外大概多少口井作为一个小的环路控制比较合适,请大家推荐一下,用什么品牌的主机比较合适,谢谢!

各位大侠,请教一个问题,现在有一个地源热泵工程,一共打井近500口,深度为80米,问一下用的De25的PE管是否合适,
另外大概多少口井作为一个小的环路控制比较合适,请大家推荐一下,用什么品牌的主机比较合适,谢谢!
免费打赏
china-pusi
2008年09月16日 14:02:41
2楼
项目比较小,可考虑使用双U型式的De25管道;
该项目可不考虑分组设计,同程并联即可。








————南京天加空调设备有限公司研发中心 罗迎宾
回复
zhanghaiming1688
2008年09月16日 15:57:15
3楼
环 路 管 材 一 般 选 用 DN25或 DN32两 种 规 格 ,但 需 要 满 足 主 机 对 流 量 的 要 求 及 管 内 流 体 对 雷 诺 数(Re>2300) 的 要 求 (结 合 循 环 泵 的 选 型 ).
回复
yanlufeng
2008年09月16日 19:49:19
4楼
3楼的说法对,赞成!
回复
dms100
2010年03月07日 17:03:39
5楼
有打井资料吗
回复
apinnana
2010年03月08日 09:20:50
6楼
这么多井,最好分组控制。
回复

相关推荐

APP内打开