请教高层建筑门窗防雷接地的做法是什么,多少米以上需做防雷。
joni_zhan
joni_zhan Lv.2
2008年09月10日 13:19:52
来自于防雷减灾
只看楼主

高层建筑多少米以上的外窗需要做防雷接地,阳台上的空调金属格栅是否需要做防雷处理?

高层建筑多少米以上的外窗需要做防雷接地,阳台上的空调金属格栅是否需要做防雷处理?
免费打赏
rake_hu
2008年11月19日 02:56:01
2楼
按照不同等级防雷标准,防侧击的高度是不同的,一般在施工中我们要求6层以上要做。阳台上的金属物件也是需要做防雷处理。
回复
waj
2008年12月01日 20:33:15
3楼
规范里有具体的规定,一般是将金属窗与接地线相连.
回复
众意茗茶
2009年04月14日 22:26:47
4楼
按照不同等级防雷标准,防侧击的高度是不同的,一般在施工中我们要求30m以上要做(二类防雷)。阳台上的金属物件也是需要做防雷处理。
回复
anqin_23
2009年05月14日 20:47:22
5楼
二类防雷建筑应该是45米以上做防雷接地。
回复
les-bocc
2009年05月15日 13:24:46
6楼
一类防雷建筑物30m,二类防雷建筑物45m,三类防雷建筑物60m.
回复
fandp1984
2009年05月19日 13:26:12
7楼
同意楼上,应该是按不同防雷类别的滚球半径来计。
回复
梦就在
2014年03月19日 07:35:54
8楼
一类防雷建筑物30m,二类防雷建筑物45m,三类防雷建筑物60m.
回复
faw10023
2015年04月11日 11:44:18
9楼
同意楼上说法!
回复
mujian1997
2015年04月18日 11:10:42
10楼
类防雷建筑物30m,二类防雷建筑物45m,三类防雷建筑物60m.
回复
hlf20100110
2015年04月30日 11:14:08
11楼
国家规范是一类30米 二类45米 三类60米。具体还要看你图纸设计,当然不能低于国家规范。
我之前一个项目:二类防雷,但施工图纸要求30米以上做均压环以及门窗接地,最后验收防雷所来验收则是根据国家规范从45米以上开始验收。还有关于阳台空调百叶的事,因为当地检测所认为人在正常情况下不会去触碰,所以并未要求对此验收,实际我们也未做。
以上是本人工地实际情况,仅供大家参考。与设计冲突之处以设计为准。
回复

相关推荐

APP内打开