10kv配电所单回路进线,多条10kv出线,10kv电容柜中的互感器爆炸,造成上级10kv配电所的开关速断动作。上级配电所距离我配电所只有800 米,这样到短路点共有三个开关,速断全动作了,这种保护应该如何配置,才能保证选择性呢?该配电所有几台高压电动机和电容补偿柜,上次电容柜短路造成上级开关跳,这种保护怎样保证选择性呢?我想上级10kv开关配电缆差动保护来保护800米电缆同时过流带延时作为下一级保护的后备保护,我的进线保护带时限的速断,我的出线速断定值取小一点。这样就怕我的10kv母线短路,不能快速切断。但能保证选择性。请教大侠指教。谢谢
我个人觉得你这样的配置固然可以,但是光纤差动成本太高.
你可以进线侧设置母线充电保护,还有过电流保护就可以了
回复