相邻的两个卫生间需要做局部等电位吗?
lc6908
lc6908 Lv.2
2008年09月09日 21:39:44
来自于防雷减灾
只看楼主

一墙之隔那种~~`````````````````````````````````````

一墙之隔那种~~`````````````````````````````````````
免费打赏
lggufei
2008年09月10日 18:26:53
2楼
建议楼主仔细理解以下局部等电位的含义。
举个例子,如果你在这个卫生间洗澡,而旁边那个卫生间做等电位,而这个没做。有意义吗?

局部等电位的意义就是相对你这个部位的局部等电位。
回复
tcswq18
2008年10月08日 23:20:30
3楼
所谓的局部等电位是指在总等电位连接做好了以后而接地电阻还达不到要求的情况下才做的。你说的两个浴室我想你应该都做了总等电位连接。如果是这样的话,你就不要在做了。不过你可能把局部等电位的含义也误解了。
回复
liuhinly
2008年10月09日 09:01:50
4楼
有淋浴的卫生间才做,并不是所有的厕所都做。
回复
hubeixp
2008年10月10日 13:23:40
5楼
应该分别做局部等电位
回复
crazyboy
2008年10月10日 22:44:34
6楼
你的理解才有误。局部等电位就是保证局部没有电位差,保证不电击。而且等电位和接地电阻的大小可是两码事
回复

相关推荐