门式钢架屋顶檩条中部可以设置拉条吗?为什么?
xiangzi552
xiangzi552 Lv.3
2008年09月09日 16:04:53
只看楼主

小弟刚刚从事结构,现在正在画屋顶施工图 想问一下门式钢架屋顶檩条中部可以设置拉条吗?为什么? 还请各位大虾指点迷津 谢谢了。

小弟刚刚从事结构,现在正在画屋顶施工图 想问一下门式钢架屋顶檩条中部可以设置拉条吗?为什么? 还请各位大虾指点迷津 谢谢了。
jiaonaixu
2008年09月10日 12:00:47
2楼
屋顶檩条一般来说是单成体系的,与下部结构形式无多大关系,设拉条是为了减少平面外计算长度,檩条是双向弯曲,加拉条1根,二跨;2根拉条是三跨
回复
anweiwei2002
2008年09月10日 16:20:32
3楼
可以放的。根据轻型钢结构规范,跨度小于4米的檩条可不设置拉条,大于四米要设置拉条。如果你问的是屋脊处两根檩条之间是否要放拉条,建议是放,我觉得最好是放撑杆。
回复
weiyixiao_0
2008年10月07日 10:55:38
4楼
呵呵,4米以上一定要设置的,详看全国民用建筑工程设计技术规程。顺便提一下楼上的,是接杆
回复
xianglianfa
2009年04月27日 12:24:47
5楼
讨论的很好,谢谢!!!!!!!!!
回复
追梦ing
2013年04月20日 16:38:29
6楼
谢谢各位前辈的回答!
另外我想问下,拉条设置的间距一般为多少呢?
回复
flyandie
2013年04月20日 17:19:56
7楼
各位继续,我只是来看看
回复
uiop126
2013年04月22日 10:38:37
8楼
门钢规范里 大于六米的 设两道拉条
回复