地下室集水池设计深度不够,排水泵频繁启动!
bx-zxl
bx-zxl Lv.7
2008年09月09日 00:19:06
来自于水处理
只看楼主

本人监理一工程,地下室底板上设900厚回填土-抗浮!地下室集水池底与结构底板一个平面,设计集水池深度不1.2米,地面面层、排污泵高度近0.7米,排污水泵有效排水深度不足0.7米,造成频繁启动!操作工为了多排水竟将液面排到排污泵电动机下,危险那!!!:@

本人监理一工程,地下室底板上设900厚回填土-抗浮!地下室集水池底与结构底板一个平面,设计集水池深度不1.2米,地面面层、排污泵高度近0.7米,排污水泵有效排水深度不足0.7米,造成频繁启动!操作工为了多排水竟将液面排到排污泵电动机下,危险那!!!:@
免费打赏
jiangli089
2008年09月09日 10:23:03
2楼
有效排水深度不足0.7米是违反规范的,如果是按图施工,那就是设计问题聊
回复
lyq13661108431
2008年09月09日 16:14:55
3楼
请问,采取了什麽措施来改进此现象?
回复
bx-zxl
2008年09月09日 20:50:58
4楼
回复 3# 的帖子
因为建设方很固执,不能接受正确的意见建议,没有采取任何措施来改进此现象,工程已经接近尾声,后患已经出现了,由于污水集水池低与结构底板一个标高,抗浮回填土含水后直接渗到电缆沟内非常苦恼!!!:'( :'( :'(
回复

相关推荐