zamon_1982 Lv.4
2008年09月08日 23:05:15
只看楼主

来到这个县级市也有几年了,大部分建筑的消防没有设置泵房。我们这的情况是这样的令我很困惑。1、一般设置室内消防的多层建筑都是按保证10min的室内消防水量就可以了,只是屋顶设置6t或者9t的消防水箱和一套消防加压设备(流量为10或者15L/s)即可。这样的时候连手报按钮都不用设置了,如果设置喷淋的话当然要泵房水池一个不能少的设置起来了 消防大队的意思是我们这消防站布置比较完善,能够保证10min到达市内的任何地方,只要保证10min后的消防水源就可以了。同时室内消防管从室外消防管上引出两个进口,进口端设置止回阀。(到现在也没明白为什么,难不成保证水源,但压力肯定不够的)

来到这个县级市也有几年了,大部分建筑的消防没有设置泵房。我们这的情况是这样的令我很困惑。
1、一般设置室内消防的多层建筑都是按保证10min的室内消防水量就可以了,只是屋顶设置6t或者9t的消防水箱和一套消防加压设备(流量为10或者15L/s)即可。这样的时候连手报按钮都不用设置了,如果设置喷淋的话当然要泵房水池一个不能少的设置起来了
消防大队的意思是我们这消防站布置比较完善,能够保证10min到达市内的任何地方,只要保证10min后的消防水源就可以了。同时室内消防管从室外消防管上引出两个进口,进口端设置止回阀。(到现在也没明白为什么,难不成保证水源,但压力肯定不够的)
2、关于两路消防水源的问题,我们这市政管网一般都只有一套,水厂倒是有两个,这边是从市政管网上引入两支为两路水源(当然引入点之间的市政管网是要有分段阀的才认可)这样有问题嘛?当附近有河塘的话,在河边设置消防车取水码头,同时在室外消防管网上设置几组水泵接合器,向室外消防环网上供水(那么水泵接合器的功能是不是改变了啊?)
有其他人遇到我这样的情况的嘛、。?
免费打赏
wenhao
2008年09月25日 10:48:48
12楼
该不会是阳春市吧?
回复
2002-ytf
2008年09月25日 17:12:34
13楼

1、江苏特例?本楼3#不是江苏的吧
2、为什么说是特例?请系统解剖不合规范的逻辑理由

[ 本帖最后由 2002-ytf 于 2008-9-25 17:14 编辑 ]
回复
hxhlyh
2008年09月26日 00:16:22
14楼
:lol ,三楼的我不是江苏的,但江苏的审查很正规,有条有理!版主据说是江苏的!!
回复
fymfymfym
2008年09月26日 14:16:59
15楼
我看懂了楼主的内容,我认为当地消防部门的做法是可行的。没有异议。住宅与非公共建筑的低层建筑经常遇到有这样的设计。
回复
shuibaobao
2008年09月26日 20:36:38
16楼
水泵接合器 ,是为了那,室外消防管网里的水打到室内消防管网里去的,---用途搞清楚就知道了
回复