我们这的消防大都不设泵房的,不知大家有什么意见
zamon_1982
zamon_1982 Lv.4
2008年09月08日 23:05:15
只看楼主

来到这个县级市也有几年了,大部分建筑的消防没有设置泵房。我们这的情况是这样的令我很困惑。1、一般设置室内消防的多层建筑都是按保证10min的室内消防水量就可以了,只是屋顶设置6t或者9t的消防水箱和一套消防加压设备(流量为10或者15L/s)即可。这样的时候连手报按钮都不用设置了,如果设置喷淋的话当然要泵房水池一个不能少的设置起来了 消防大队的意思是我们这消防站布置比较完善,能够保证10min到达市内的任何地方,只要保证10min后的消防水源就可以了。同时室内消防管从室外消防管上引出两个进口,进口端设置止回阀。(到现在也没明白为什么,难不成保证水源,但压力肯定不够的)

来到这个县级市也有几年了,大部分建筑的消防没有设置泵房。我们这的情况是这样的令我很困惑。
1、一般设置室内消防的多层建筑都是按保证10min的室内消防水量就可以了,只是屋顶设置6t或者9t的消防水箱和一套消防加压设备(流量为10或者15L/s)即可。这样的时候连手报按钮都不用设置了,如果设置喷淋的话当然要泵房水池一个不能少的设置起来了
消防大队的意思是我们这消防站布置比较完善,能够保证10min到达市内的任何地方,只要保证10min后的消防水源就可以了。同时室内消防管从室外消防管上引出两个进口,进口端设置止回阀。(到现在也没明白为什么,难不成保证水源,但压力肯定不够的)
2、关于两路消防水源的问题,我们这市政管网一般都只有一套,水厂倒是有两个,这边是从市政管网上引入两支为两路水源(当然引入点之间的市政管网是要有分段阀的才认可)这样有问题嘛?当附近有河塘的话,在河边设置消防车取水码头,同时在室外消防管网上设置几组水泵接合器,向室外消防环网上供水(那么水泵接合器的功能是不是改变了啊?)
有其他人遇到我这样的情况的嘛、。?
免费打赏
zamon_1982
2008年09月10日 15:44:29
2楼
好像没什么人关心我的帖子啊,没有人和我一样遇到这样的问题吗?
回复
hxhlyh
2008年09月10日 16:05:07
3楼
我很赞成你们那儿消防大队的做法,很好,体现出多层室外扑救的理念。我这为地级市,十年前就是按此思路进行设计,现在是每个多层厂区或多层小区都设置消防水池,储存室内消火栓用水量。这与本地消防主观部门要求有关。这边的城市发展快,消防站严重偏少,而且车辆拥挤,难能10min到达起火点。另外我建议你这种情况可将屋顶消防水箱容积放大到20-30min储水量,消防水泵设置在屋顶,流量按室内消火栓给水系统用水量选取。
回复
hxhlyh
2008年09月10日 16:06:36
4楼
水泵接合器的功能是不是改变了啊?
水泵接合器是一种连接设备,没有规定说只能用语室内消防供水,用于室外消火栓给水系统为什么不可以呢?
回复
hxhlyh
2008年09月10日 16:08:19
5楼
本版有置顶帖《消防给水及消火栓系统技术规范》征求意见的函,里面有很详细的讲解,下载后琢磨琢磨。帮我顶顶( http://bbs.co.163.com/content/0_1132821_1.html
回复
gdslrq220
2008年09月10日 17:10:34
6楼
有用于室外的水泵接合器? 学习学习。欢迎加入QQ设计群:8657422
回复
ggggbao
2008年09月11日 10:49:31
7楼
有用于室外的水泵接合器? 学习学习。欢迎加入QQ设计群:8657422
回复
d169792645
2008年09月12日 15:24:31
8楼
看不懂LZ想说明什么问题:funk:
回复
zamon_1982
2008年09月22日 16:05:14
9楼
我们这的消防大都不设泵房的,不知大家有什么意见
回复
马由
2008年09月22日 22:21:04
10楼
大部分建筑?
如果是住宅,偶觉得没问题,如果是公共建筑,娱乐场所之类的,这样做我觉得就严重违规。
需要根据具体问题来下结论吧....

对于第二点,等同室外消防完全取代室内消防的功能。应该说,对于室外消防系统来说,完全没问题。
但因此忽视室内消防系统嘛.....老爷说行就行吧,反正他们大晒。
回复
sdmzq
2008年09月23日 17:18:11
11楼
我来关注你一下
第一条 江苏特例 只要参加过江苏02或03年常州给排水专业学习,就知道,林荣祖老师是这样讲授的。所以可行。
第二条 从河里抽水,只要能与消防车上吸水接口配套,无论水泵接合器还是室外消火栓(为吸河流水单独设置的)都可以。

[ 本帖最后由 sdmzq 于 2012-12-20 13:07 编辑 ]
回复

相关推荐

APP内打开