4P的空调应选择多少的插座,我查了哈要40A,苍天啊!!!我现在看见的最大的才16A的插座啊
4P的空调应选择多少的插座,我查了哈要40A,苍天啊!!!我现在看见的最大的才16A的插座啊
12楼
是啊~~
回复
13楼
不用插座,用控制箱控制。内设三相五线,还是好
回复
14楼
那设计时是不是从配电箱的断路器送来五根电线到位就行了啊
感觉有点别扭
回复
15楼
是不是有专用的三相空调插座,五孔的
在学校时老师告诉我现在设计用专用的三相五孔插座
回复
16楼
一般不用插座,最好用断路器
回复
17楼
我没说过有4P的空调,楼主所说的应该是大3P或者小 5P吧,电流估计6A左右,导线用5X4就行了,选用小型空气开关,如DZ47-63/16A-3P
回复
18楼
好象有人告诉我,这样的只需自断路器引来三相电源,以一个86盒出线即可,对吗?
折合成三相电流就很小了.
回复
19楼
4P的空调怎么会查出电流是40A,就是单相也要8KW,怎么可能,建议核实。本人同意9楼的估算,但建议还是采用微型断路器。
回复
20楼
以下是引用ky711003在2005-03-19 08:46:38发表的内容:
不用插座,用控制箱控制。内设三相五线。
我设计是三相空调都才用控制箱,五线,一个空开,OK!
回复