4P的空调应选择多少的插座
yuanangelyuan2005
2005年03月17日 11:34:42
来自于照明工程
只看楼主

4P的空调应选择多少的插座,我查了哈要40A,苍天啊!!!我现在看见的最大的才16A的插座啊

4P的空调应选择多少的插座,我查了哈要40A,苍天啊!!!我现在看见的最大的才16A的插座啊
免费打赏
xiaohei85474839
2005年03月17日 11:36:20
2楼
4P的空调一般采用三相电机比较好。选一个三相五级插座就好了。
回复
leexinglong
2005年03月17日 11:40:01
3楼
个人观点:
1.据我所知,单相空调有1P,1.5P,2P,3P;三相空调3P,5P.
2.按你所说,应该属于三相空调;
3.三项负荷,额定电流大概8A,开关选16A可以,导线可选BV-5*4;
4.空调处不要设插座,用断路器。
回复
yuanangelyuan2005
2005年03月17日 11:48:32
4楼



成本是不是高了点啊用断路器啊.请问你的16A是如何计算出来的
回复
zhoushu8
2005年03月17日 11:57:20
5楼
不建议用插座,没看见有专带零线的插座卖,最好用断路器
回复
liuhinly
2005年03月17日 12:42:49
6楼
请问你的16A是如何计算出来的
4p=4kw
回复
comet336
2005年03月17日 13:36:56
7楼
4P=?KW???

五根线从箱中出来怎么接上空调?直接?我看见有的小空调接在插座上.三火一零.怎么没有PE线?
是不是不合理?
回复
comet336
2005年03月17日 13:37:58
8楼
第 2 楼

4P的空调一般采用三相电机比较好。选一个三相五级插座就好了。


有三相五级插座?什么样?
回复
everbobo
2005年03月17日 14:11:56
9楼
4P=4*755=3.020kW
如果采用三相电源 Ie=3.02·2=6.04 A
回复
leexinglong
2005年03月17日 14:32:21
10楼
大家到空调专卖店看看,三相空调只配一段电缆,不带插头。店员会礼貌的告诉你从断路器下端接电源。
回复
szhjf
2005年03月18日 16:00:47
11楼
不用插座算了,直接用微断控制就省事了。
回复