条缝送风口与室内机连接,必须用连箱和软管吗?
sunguodong
sunguodong Lv.3
2008年09月08日 15:03:26
来自于中央空调
只看楼主

谢谢大家,在风口与设备连接的问题上,一直有点晕,还有吊顶回风用在什么条件下?

谢谢大家,在风口与设备连接的问题上,一直有点晕,还有吊顶回风用在什么条件下?
xiaozhi1983
2008年09月08日 15:43:00
2楼
一般情况下送风口和内机用帆布连接,但是如果两者不在一个房间的时候就得考虑做静压箱和软管连接了;我觉得侧送下回的局部吊顶可以采用吊顶回风,但是吊顶太高或是满吊顶的时候最好不要使用吊顶回风了吧,当然也要内机的特点了,比如零静压的室内机不能接风管,所以也要看情况而定了```
回复
sunguodong
2008年09月08日 15:51:39
3楼
帆布软连接对长度有要求吧?如果侧送风条缝风口(1800*100)距室内机3米左右,怎么连接?
回复
xiaozhi1983
2008年09月08日 16:05:57
4楼
那就要用风管连接了啊
我看现在好多用铝箔复合的风道,制作各种尺寸的矩形风道都挺方便的
回复
ydvke
2008年09月09日 08:39:33
5楼


软接10~15CM就够了,洁净空调最好不用顶送顶回,这样比较难达到洁净效果。。。
不过是舒适空调可以用,但如果吊顶高度太高也不要用顶回