风口布置的问题
xiaozhi1983
2008年09月08日 14:11:50
来自于中央空调
只看楼主

请问大家:1、送风口的风速和回风口的大小有关系么?要是不影响美观的话回风口大些叶没关系呢??2、现在有个房间因为送、回风口离得太近,所以房间没有效果,按说冷风吹出来直接回到机子里机子本身的温度应该是低的吧,但是电脑控制显示机子本身的温度却都在二十度以上,我实在是想不明白!![ 本帖最后由 xiaozhi1983 于 2008-9-9 10:27 编辑 ]

请问大家:
1、送风口的风速和回风口的大小有关系么?要是不影响美观的话回风口大些叶没关系呢??
2、现在有个房间因为送、回风口离得太近,所以房间没有效果,按说冷风吹出来直接回到机子里机子本身的温度应该是低的吧,但是电脑控制显示机子本身的温度却都在二十度以上,我实在是想不明白!!


[ 本帖最后由 xiaozhi1983 于 2008-9-9 10:27 编辑 ]
免费打赏
geminixu
2008年09月16日 10:04:11
12楼

同侧侧送侧回,这样的距离应该不算太近,常见的风机盘管、分体空调也不过就是这样的距离。设备选型是不是偏小、层高是不是过高、送风风速是不是偏小等等都可能是原因。
回复
qgpei1225
2008年09月16日 17:04:47
13楼
1:送风口风速和送风风管风量,压力,风口尺寸有关和回风口关系不大。回风口尺寸过小,回风风速会变大,那样的话噪声也会增大从而导致业主不满。但是也不能过大,影响装修和结构力学。
2:送风短路。
虽然送出去的风大部分回到盘管,但是盘管本身的风机转动也是要发热地。

[ 本帖最后由 qgpei1225 于 2008-9-17 10:45 编辑 ]
回复
xiaozhi1983
2008年09月17日 09:15:28
14楼
谢谢十三楼,谢谢,谢谢:loveliness:
回复
mjl2008
2008年09月18日 09:32:09
15楼
还是比较模糊 机器发热不可能温度这么高吧
回复
kulling
2008年09月19日 13:20:14
16楼
你的显示屏所显示的温度是指什么地方的温度,也就是说温度的SENSER在什么地方?
回复
wangwenting0815
2008年09月22日 10:48:55
17楼
谢谢十三楼的,很好的资料,下载学习了,再次感谢楼主!
回复
haoyou_26
2008年09月22日 18:34:26
18楼
气流组织短路,室内肯定没有多少效果。送风回去时温度低,但它是与空调房间内空气的交换的冷量,机子的热量靠送风冷量是解决不了多少的问题的。
回复
fox-cui
2008年09月23日 12:49:38
19楼
13楼的东西太好了```收藏了,非常感谢.
还有楼主提出的问题也不错,谢谢.
我也不懂,继续关注学习中....
回复
z108yh
2008年09月25日 14:49:46
20楼
线控器上显示的环境温度是根据设置在回风口处的感温探头得到的
如果回风口做的比较大,而回的冷风只在回风口一边,或吹出的冷风经过与室内热量交换,显示有20多度不奇怪,看看内盘管温度吧,这样心里更有底
回复
peatrram
2008年09月25日 16:55:19
21楼
十三楼的东西好专业啊 最后一项 是什么意思啊
回复

相关推荐