钢筋混凝土框架梁端负弯距钢筋排数最多可几排?
lul0668
lul0668 Lv.4
2008年09月08日 11:03:33
只看楼主

有时,大跨度框架梁,又有重型设备,PKPM计算后会排出框架梁端负弯距钢筋排数为三排,比如4/4/2问:钢筋混凝土框架梁端负弯距钢筋排数最多可几排?

有时,大跨度框架梁,又有重型设备,PKPM计算后会排出框架梁端负弯距钢筋排数为三排,比如4/4/2
问:钢筋混凝土框架梁端负弯距钢筋排数最多可几排?
免费打赏
fjxjjt
2008年09月23日 08:24:50
12楼
保持在两排以下,如还排不下,那么就放大梁宽
回复
cs41397587
2008年09月23日 10:58:52
13楼
我觉得这个问题应该是h0起关键作用
回复
jiaonaixu
2008年09月23日 11:54:29
14楼
10φ25?如果不是可换成25,梁很大的话可加宽50,一半排够了。最多3排,太多了HoS损失太大
回复
zhdr1220
2008年09月23日 14:24:32
15楼
普通框架梁控制在3排以内,最好是2排,而且钢筋间距要大于振捣棒直径
特殊的大梁根据需要了
回复
seuymwang
2008年09月23日 18:19:33
16楼
3~4排,没问题的,太多了HoS损失太大:victory:
回复
firebirdch
2008年09月26日 14:54:18
17楼
主要是看梁高了,比如深梁可以多排,一般最好不要超过2排,可以加宽梁
回复
jgb36
2008年09月26日 15:33:48
18楼
我最多也只放过三排 一般来讲宜放两排
回复
chenming350181
2008年09月27日 15:06:11
19楼
万不得已不要放三排,
最好保持在两排以下,
回复
ghgkm
2008年09月28日 09:10:08
20楼
我做工业厂房的,有些大梁经常配到三排的!
回复
结构狂徒张三
2023年08月03日 11:03:39
21楼

大跨度、大悬挑和何在荷载受力大的地方经常容易出现配筋过大,钢筋排布容易出现多排过密的情况。规范没有明确规定梁的最大钢筋排数,但是按照工程经验,梁配筋钢筋排数宜尽量少,实在拍不下可使用稍大直径的钢筋排布,确保该梁不出现超筋和相对受压区高度超出规范限制,正常情况下钢筋排数最大为3排。

回复

相关推荐

APP内打开