钢筋混凝土框架梁端负弯距钢筋排数最多可几排?
lul0668
lul0668 Lv.4
2008年09月08日 11:03:33
只看楼主

有时,大跨度框架梁,又有重型设备,PKPM计算后会排出框架梁端负弯距钢筋排数为三排,比如4/4/2问:钢筋混凝土框架梁端负弯距钢筋排数最多可几排?

有时,大跨度框架梁,又有重型设备,PKPM计算后会排出框架梁端负弯距钢筋排数为三排,比如4/4/2
问:钢筋混凝土框架梁端负弯距钢筋排数最多可几排?
免费打赏
jasonlee131
2008年09月08日 12:42:32
2楼
顶一下,哪位知道的请指明出处,我最多也只是排的三排筋。
回复
beyonds
2008年09月08日 12:50:39
3楼
多排的时候,应该核算承载力吧,h0都变化了
回复
pmsap
2008年09月08日 13:36:41
4楼
回复
wyc_922
2008年09月09日 09:28:12
5楼
排数越少越好
尽量不要超过2排
回复
yuxpsky
2008年09月10日 10:26:21
6楼
梁宽搞大些 就排的排数就少了
回复
路漫漫兮
2008年09月10日 20:01:53
7楼
我最大做过四排,梁有1.2m高左右。注意到时将程序出的梁的钢筋放大点,因为有效的h0小了。
回复
rosedog
2008年09月22日 14:52:06
8楼
万不得已不要放三排,
最好保持在两排以下,
回复
xjxyll
2008年09月22日 17:30:37
9楼
万不得已不要放三排,
最好保持在两排以下,
回复
xjxyll
2008年09月22日 17:38:54
10楼
我最大做过四排,梁有1.2m高左右。注意到时将程序出的梁的钢筋放大点,因为有效的h0小了。
回复
woaipanqun
2008年09月22日 20:54:08
11楼
注意到时将程序出的梁的钢筋放大点,因为有效的h0小了。
回复