帮我讲解下空气源热泵的几个问题
huangdahui123
2008年09月08日 10:05:30
来自于热泵工程
只看楼主

地点当然是南方,我现在是上海。 1.冬季在-5度到2度的情况下机组的COP是多少 2.一般结霜是在2度,好像是2度是最易结霜的温度,考虑到化霜的运行费用,是不是在-5度到2度区间内,2度的运行成本的高 3.化霜的方式有几种?加电热丝和机组的逆运行是化霜的2种方法还是1种方法的2个步骤。 4.有没有实际用过空气源热泵的,来谈谈实际的运行费用和没装热泵前的比较(分夏季和冬季) 5.空气源热泵能用多少年,我不是说理论,就是有没有谁做过的工程,用到现在还能用,最长的时间是几年

地点当然是南方,我现在是上海。
1.冬季在-5度到2度的情况下机组的COP是多少
2.一般结霜是在2度,好像是2度是最易结霜的温度,考虑到化霜的运行费用,是不是在-5度到2度区间内,2度的运行成本的高
3.化霜的方式有几种?加电热丝和机组的逆运行是化霜的2种方法还是1种方法的2个步骤。
4.有没有实际用过空气源热泵的,来谈谈实际的运行费用和没装热泵前的比较(分夏季和冬季)
5.空气源热泵能用多少年,我不是说理论,就是有没有谁做过的工程,用到现在还能用,最长的时间是几年
本人刚入行有很多不懂得地方希望各位帮我解释下:lol
免费打赏
aw100
2008年09月08日 17:54:14
2楼
上海地区用空气源热泵一般没有问题。
如果考虑低温的舒适性,加电加热好了。
加大机组也可以,但成本高点。

至于使用寿命,就要看厂家的设计了。??
一般设备如果是商业用途应考虑10年-15年。
回复