我公司投资的一个自来水厂,下位机采用西门子PLC,中控室设上位机进行监控.前段时间碰到打雷天气,中控室通讯就中断,现场部分仪表显示不正常.通讯采用工业以太网,屏蔽电缆埋地敷设.请教各位是何原因导致的,帮忙分析一下,谢谢!

我公司投资的一个自来水厂,下位机采用西门子PLC,中控室设上位机进行监控.前段时间碰到打雷天气,中控室通讯就中断,现场部分仪表显示不正常.通讯采用工业以太网,屏蔽电缆埋地敷设.请教各位是何原因导致的,帮忙分析一下,谢谢!
免费打赏
cgy168
2008年09月19日 14:58:58
2楼
这就是感应雷的危害,先查查仪表是否烧损
回复
yrui517
2008年09月28日 09:57:03
3楼
加装光电隔离器可以解决,所有485口都要装。
回复
lzh1718
2008年09月29日 21:54:55
4楼
加装光电隔离器可以解决,所有485口都要装。