怎样解决约克YK变频控制柜内部温度过高的问题
rxjhwcc
rxjhwcc Lv.2
2008年09月07日 22:50:05
来自于中央空调
只看楼主

离心机变频控制柜内部环境温度过高经常故障停机,一开始是进换热器的过滤器脏堵,后来高温报警停机后,拆除过滤器不脏,怀疑是换热器结垢严重,请问诸位大侠,如何判断和解决此故障?

离心机变频控制柜内部环境温度过高经常故障停机,一开始是进换热器的过滤器脏堵,后来高温报警停机后,拆除过滤器不脏,怀疑是换热器结垢严重,请问诸位大侠,如何判断和解决此故障?
免费打赏
rxjhwcc
2008年09月07日 22:53:26
2楼
机组参数:约克YK系列变频式冷水机组700冷吨,内部温度在65度左右时故障停机。
回复
若云制冷
2015年03月01日 21:45:36
3楼
怎么可以上到65度,想办法控制就可以了啊!
回复
garyzl
2015年03月02日 11:17:36
4楼
进口和出口的两个阀门都打开了吗?是否有的开启,但是实际阀芯卡住?
回复
xuxpmidea
2015年03月04日 09:57:52
5楼
机房环境温度是否太高呢?
回复

相关推荐