一台中央空调用的10匹谷轮涡旋压缩机问题,请高手帮忙分析一下:开机时,回气压力从7公斤下降至1公斤,维持将近1分钟之后,回气压力升高到5公斤,回气管手摸不凉。排气管烫手,测排气压力仅有7公斤,运转将近5分钟压缩机出现热保护。故障可能的原因是什么?多谢!
一台中央空调用的10匹谷轮涡旋压缩机问题,请高手帮忙分析一下:开机时,回气压力从7公斤下降至1公斤,维持将近1分钟之后,回气压力升高到5公斤,回气管手摸不凉。排气管烫手,测排气压力仅有7公斤,运转将近5分钟压缩机出现热保护。故障可能的原因是什么?多谢!
2楼
可能压缩机坏了,高低压串气了.
也有可能由于排气温度过高,使压缩机无压差运转保护,这时的压缩机的电流较小,关机,过段时间重起机器就又正常了
回复
3楼
无压差运转保护?能否具体介绍一下是怎样的一种情况,为何会出现该现象。
回复
4楼
谷轮涡旋压缩机没有无压差运转保护,空调用涡旋压缩机不允许在低回气压力下运行,回气压力1公斤,造成压缩机损坏,换新的压机。
回复
5楼
谷轮压缩机是附有排气热保护(ASTP),如果压缩机不正常工作,可将压缩机停12小时再开机
回复
6楼
这种情况我也遇到过,刚开机的时候,对压缩机是个考验。但是一般过了开始那几分钟。系统的状态就好了起来。不知道你这个设备用了多长时间了,如果以前行的,会不会有很小的泄露。
回复
7楼
同意楼上的
回复
8楼
压缩机是ZR的还是ZB的?
压缩机吸气压力过低会导致压缩机电机冷却不良,压缩机内置泄压阀打开
如果停机后1~2个小时后可以重新开启,吸排气压力正常,则确认是上述原因引起的。
回复
9楼
我认为可能是系统有部分分液管脏堵,
回复
10楼
检查一下压机电流是多少,
回复
11楼
查了没有?…....
回复