各位大侠,我厂(电站)厂母线系统为10KV 3段单母线切换系统,但是在1段下I#厂用失电后,2段备自投装置会自动合闸送电.可是我们经历了几次失电事故,备自投装置都动作失灵.应该从哪几个方面分析原因呢?谢谢!!
各位大侠,我厂(电站)厂母线系统为10KV 3段单母线切换系统,但是在1段下I#厂用失电后,2段备自投装置会自动合闸送电.可是我们经历了几次失电事故,备自投装置都动作失灵.应该从哪几个方面分析原因呢?谢谢!!
2楼
检测各进线电流,进线状态输入自投微机是否正常,如正常就是微机问题,如果不正常就检查线路
回复
3楼
另外合闸输出回路也要检查,是否已经输出,而线路问题导致合闸失败
回复
4楼
“我们经历了几次失电事故,备自投装置都动作失灵.应该从哪几个方面分析原因呢?”
就从“失灵”查起吧?!
1、起动BZT的电压继电器,设置在什么电压起动,就用这个电压,看它是否起动!
2、顺BZT线路再查,若电压继电器已动作,则查有电则信号是否给到BZT回路!
3、母联开关合闸电源是否正常(如果是低压BZT,当一侧失电,投切开关合闸的电源应能自动投切到有电侧)!
4、联锁回路接线是否正确,故障闭锁是否会误断BZT回路!
回复