新版2006规范里有这两条8.5.1.4 任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的展览建筑、商店、旅馆建筑、以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼、手术部;建筑面积大于500m2 的地下商店;8.5.1.5 设置有送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000m2 的办公楼等老版的规范里明确说明了设置的位置,比如走道,办公室等,新版规范里并未提及设置范围

新版2006规范里有这两条
8.5.1.4 任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的展览建筑、商店、旅馆建筑、以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼、手术部;建筑面积大于500m2 的地下商店;
8.5.1.5 设置有送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000m2 的办公楼等

老版的规范里明确说明了设置的位置,比如走道,办公室等,新版规范里并未提及设置范围
这是不是意味着所有部位必须设置,如储藏室,卫生间,消防控制室等,大家在设计时通常
把握什么度?
armorzhenghua
2008年09月07日 16:23:10
12楼
同意9楼意见,超高层的话大于5m2的卫生间也要设自喷,二类高层是房间、走廊、大厅等区域,多层一般不设。如果是二楼及二楼以上的网吧等场所就要设自喷了……
回复
hxhlyh
2008年09月09日 16:20:04
13楼

规范一深究就麻烦大了!!
回复
kibo
2008年09月09日 22:07:47
14楼
8.5.1.4 条以整个建筑来确定喷淋设置,但条文说明仍然提到要按照不同部位不同场所来设置。
回复
tbqyc
2008年09月12日 20:39:37
15楼
建筑高度超过100m的高层民用建筑,除面积小于5m2的卫生间、游泳池、溜冰场、不设集中空调且户门为甲级防火门的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设置自动喷水灭火系统,参《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版)中7.6.1条。