水池设计求助
biyesheng_8111
2008年09月06日 21:35:35
只看楼主

本人在设计一个76米X24米,深4米的平流沉淀池,底板用500厚请教各位前辈,底板配筋的时候应按什么模型计算?

本人在设计一个76米X24米,深4米的平流沉淀池,底板用500厚
请教各位前辈,底板配筋的时候应按什么模型计算?
免费打赏
weizhaosheng
2008年09月07日 06:57:18
2楼
楼主,你没有说明地下水位有多高,地下水位高差和池底配筋有很大关系。
76米长你不做沉降缝了吗?
回复
woaipanqun
2008年09月07日 10:04:34
3楼
你用工具箱计算吧!确实76米长也太长了点吧!
回复
biyesheng_8111
2008年09月07日 10:17:24
4楼
地下水位稳定埋深2米-5米,第一次作这么大的水池,很多细节都不知道该怎么处理。
请多多指教!
回复
biyesheng_8111
2008年09月07日 10:18:32
5楼
忘了说了,底板标高是0.00
回复
weichengchao14
2008年09月07日 11:43:43
6楼
只能借助软件摸索着前进了
回复
biyesheng_8111
2008年09月07日 13:21:12
7楼
设计水池应该用什么软件阿?
以前做的水池小,都是用手算的
回复
xingyong80
2008年09月07日 22:37:08
8楼
我们这的人都是用手算的,软件?还真不知道用什么软件
回复
erctjz
2008年09月08日 17:41:31
9楼
不知道你的池子中间分不分了,要考虑地基反力和浮力对底板的影响。
回复
trunkshappy
2008年09月09日 11:30:02
10楼
给排水工程结构有例题得 书上池壁底部是按条基算得
回复
lul0668
2008年09月09日 12:00:47
11楼
弹性地基板模式计算,但手算很烦.
回复

相关推荐

APP内打开